U -Beräkning av utbyggnad för bygganmälan någon som kan hjälpa mig med detta klarar inte av detta
Tack för all hjälp Gör nog syllen 145 i stället och lägger på 45x45 i väggen. men i golvet blir det svårare hur går det där vill bara ha 195 isolering asvabord spånskiva där finns det något sätt attfå U-värde 0.15 i så fallB basseman skrev:I väggarna ser det ut att bara vara 145+45 isolering vilket ger ett u-värde på 0,221 W/m2K enligt Rockwools beräkningsprogram. Gå upp till 195 + 45 mm isolering. Fundera på om du inte skall gör syllen lika bred som de stående reglarna, det gör att du kan ta bort köldbryggorna i taket och längst ner på väggen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 378 inlägg
Eller så lägger du isolering på marken och mot grundmuren
Medlem
· Västra Götaland
· 179 inlägg
Eller kan en spontad cellplastskiva vara ett alternativ som trossbotten?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 378 inlägg
Det funkar bra, behöver inte ens vara spontad
Lånar tråden liten:
Vi planerar en attefallstillbyggnad till vårt hus. Idag ligger huset på 147 kvm och vi ska bygga till 13 kvm, och tillbyggnaden ska vara en ”matsal” som kommer att vara i direkt anslutning till köket. Vi kommer att flytta ut ett stort fönsterparti, så det hamnar i tillbyggnaden istället. Jag håller på att ta fram ritningar och dokument, och fastnade lite på energiberäkningen.
Vägg
(IN) 13 mm gips
45x45 mm reglar s600
45 mm isolering
0,2 mm ångspärr
45x170 mm regel
170 mm isolering
9,5 mm vindskyddsskiva
28 mm läkt
9 mm fibercementskiva (UT)
Tak
(IN) 13 mm gips
45x45 mm reglar s400
45 mm isolering
0,2 mm ångspärr
45x220 mm reglar s1200
195 mm isolering
25 mm luftning
20 mm råspont
Underlagspapp
Ytpapp (UT)
Är det någon som kan hjälpa mig med hur jag ska räkna? Försöker att göra en energiberäkning mha rockwool samt energiberakning.se. Min fråga där:
Är det Um jag ska beräkna fram? Och det ska då vara under 0,33 W/m2K enligt 9:92, visst? För mina preliminära beräkningar så ligger jag över på tak och vägg, men mycket lägre på grund, men är det ok så länge Um ligger under gränsen eller måste varje del för sig klara gränsen? Och jag har lite issues med köldbryggor, finns det något schablonvärde man kan räkna på istället för exakta värden?
Grunden kommer att vara platta på mark, med 300 mm isolering, och den klarar gränsen.
Vi planerar en attefallstillbyggnad till vårt hus. Idag ligger huset på 147 kvm och vi ska bygga till 13 kvm, och tillbyggnaden ska vara en ”matsal” som kommer att vara i direkt anslutning till köket. Vi kommer att flytta ut ett stort fönsterparti, så det hamnar i tillbyggnaden istället. Jag håller på att ta fram ritningar och dokument, och fastnade lite på energiberäkningen.
Vägg
(IN) 13 mm gips
45x45 mm reglar s600
45 mm isolering
0,2 mm ångspärr
45x170 mm regel
170 mm isolering
9,5 mm vindskyddsskiva
28 mm läkt
9 mm fibercementskiva (UT)
Tak
(IN) 13 mm gips
45x45 mm reglar s400
45 mm isolering
0,2 mm ångspärr
45x220 mm reglar s1200
195 mm isolering
25 mm luftning
20 mm råspont
Underlagspapp
Ytpapp (UT)
Är det någon som kan hjälpa mig med hur jag ska räkna? Försöker att göra en energiberäkning mha rockwool samt energiberakning.se. Min fråga där:
Är det Um jag ska beräkna fram? Och det ska då vara under 0,33 W/m2K enligt 9:92, visst? För mina preliminära beräkningar så ligger jag över på tak och vägg, men mycket lägre på grund, men är det ok så länge Um ligger under gränsen eller måste varje del för sig klara gränsen? Och jag har lite issues med köldbryggor, finns det något schablonvärde man kan räkna på istället för exakta värden?
Grunden kommer att vara platta på mark, med 300 mm isolering, och den klarar gränsen.
Medlem
· Västra Götaland
· 179 inlägg
Tror inte du behöver räkna ut Umedel för en tillbyggnad. Kolla att du uppfyller kraven i tabell 9:92 i BBR istället. (Vägg 0,18 / Tak 0,13 / Fönster och dörrar 1,2). Du kan använda någon u-värdesberäknare tex isovers https://www.isover.se/u-vardesberaknaren
Det är just det jag inte gör för varje del för sig (om jag nu lyckats räkna rätt), blir det ändå godkänt?P petterovski skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 179 inlägg
Ytterväggarna klarar sig med marginal. U-värde ca 0,15 enligt isover med lambda 33 på isoleringen.
I taket behövs dock mer isolering. Har du begränsat med utrymme för taket? Du behöver komma upp i runt 290-300 mm med isolering i taket för att komma under 0,13.
I taket behövs dock mer isolering. Har du begränsat med utrymme för taket? Du behöver komma upp i runt 290-300 mm med isolering i taket för att komma under 0,13.
ja, tyvärr är det begränsat med space uppåt, då jag krockar med franska balkongen ovanförP petterovski skrev:
Medlem
· Västra Götaland
· 179 inlägg
Jag hade satt regelprocenten fel för ytterväggen. Kan du sätta en tunn fasadskiva utanpå 170 stommen och sedan vindduk så bör du komma under 0,18?
Beräkningarna ser ok ut tycker jag.
För taket kan du kolla på högpresterande isolering, tex kingspan har regelskivor med lägre lambda.
Beräkningarna ser ok ut tycker jag.
För taket kan du kolla på högpresterande isolering, tex kingspan har regelskivor med lägre lambda.
Tack snälla för din hjälp!P petterovski skrev: