Elcentral med fyra grupper av säkringar och etiketter samt en nederdel med 12 volts uttag och avsäkringar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Så här blev det till slut. Fyra grupper, typ b 10 A, tvåpolig huvudavsäkring 25 A.
 
  • Gilla
Pen och 8 till
  • Laddar…
L larshede skrev:
[bild]
Så här blev det till slut. Fyra grupper, typ b 10 A, tvåpolig huvudavsäkring 25 A.
varför kan man inte zooma in bilder längre @hempularen? Ser ok ut, synd bara at Malmbergsloggan är så embarmligt ful,
 
tommib
Var ser du malmbergs? Jag ser Rutab men inget malmbergs. Lådorna är väl från Marlanvil.
 
  • Gilla
Slugge och 2 till
  • Laddar…
Mikael_L
Om nu någon är på väg att bygga sig en 12 V normcentral och vill ha tvåpoliga säkringar kan jag skänka bort 4 st tvåpoliga siemens (C4, C4, C6, B6) som suttit till 24V-delen i ett apparatskåp vi skrotade i veckan.
Jag tog ur dessa medveten om vilka priser de betingar ifall man vill köpa och vill ha tvåpoliga på under 10A.
Jag har några 2 och 4A också i enpoligt utförande, svinadyra sådana också.
Och Siemens som är spitzengeräte ...
Tråkigt att det hamnar i elektroniksoporna ...

Jag vill inte ha något mer än lite ersättning för ev tid och/eller frakt.
För den som kan komma förbi mig någonstans där jag jobbar (olika ställen i Uppsala) kan enkelt hämta.
Flera tvåpoliga och enpoliga säkringar av märket Siemens, placerade på ett träbord.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tvåpolig Siemens säkring märkt "C4" monterad i ett apparatskåp, klar för omlokalisering.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Siemens tvåpolig säkring med etiketter och certifieringar, använt skick, på mörk bakgrund.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
  • Gilla
13th Marine och 3 till
  • Laddar…
Mikael_L
GK100, du som brukar ha sån råkoll på just sånt här, visst klarar de här Siemens-dvärgarna DC? (DC12V)

Av texten stämplad på de så står det ju bara max 480V AC resp Uj ~440V.

Men om jag hittade rätt datablad så stod det ju AC/DC där.
 
Det brukar vara lägre spänning för DC i de fall DC är specat.
 
Mikael_L Mikael_L skrev:
GK100, du som brukar ha sån råkoll på just sånt här, visst klarar de här Siemens-dvärgarna DC? (DC12V)

Av texten stämplad på de så står det ju bara max 480V AC resp Uj ~440V.

Men om jag hittade rätt datablad så stod det ju AC/DC där.
Ja de passar fint för ändamålet, den typen du har där är vanliga i hjälpkraftsystem 48, 110 VDC för ställverk mm. Som Daniel nämner är märkdata vid DC lite lägre men inget som stör trådens tema för dem med 6, 12, 24, 48, 110 VDC som hempulare ev sysslar med.

Sen är just den typen riktigt väl utförda och märkdata är bara en formalitet i förhållande till vad de i praktiken klarar. Framgick av de gamla bilderna med några olika sorter öppnade i dvärgbrytartråden som tyvärr försvann via forumbilder. En vacker dag ska vi se om inte luckan fylls med många fler öppnade som testkördes för länge sen nu. :)
 
Mikael_L
Mikael_L Mikael_L skrev:
Om nu någon är på väg att bygga sig en 12 V normcentral och vill ha tvåpoliga säkringar kan jag skänka bort 4 st tvåpoliga siemens (C4, C4, C6, B6) som suttit till 24V-delen i ett apparatskåp vi skrotade i veckan.
Jag tog ur dessa medveten om vilka priser de betingar ifall man vill köpa och vill ha tvåpoliga på under 10A.
Jag har några 2 och 4A också i enpoligt utförande, svinadyra sådana också.
Och Siemens som är spitzengeräte ...
Tråkigt att det hamnar i elektroniksoporna ...

Jag vill inte ha något mer än lite ersättning för ev tid och/eller frakt.
För den som kan komma förbi mig någonstans där jag jobbar (olika ställen i Uppsala) kan enkelt hämta.