Har behov av att stänga av inkommande vatten till huset och har en BA 211 på var sida av vattenmätaren. Problemet är dock att dessa ventiler inte har motionerats något under de senaste 7 åren och de sitter nu fast. (Jo, det är jag som har bott här men har helt enkelt missat rutinen att motionera dessa ventiler)
Har vridit med viss styrka på plasthatten men utan resultat. Nästa steg torde vara att ta av plasthatten och försöka stänga ventilen med ringnyckel, och rejäl muskelkraft. Vill dock inte ta några risker och vänder mig därför till detta eminenta forum för att först få råd. Är det rätt väg att gå eller bör jag ringa in expertis?
Många tack på förhand
Har vridit med viss styrka på plasthatten men utan resultat. Nästa steg torde vara att ta av plasthatten och försöka stänga ventilen med ringnyckel, och rejäl muskelkraft. Vill dock inte ta några risker och vänder mig därför till detta eminenta forum för att först få råd. Är det rätt väg att gå eller bör jag ringa in expertis?
Många tack på förhand
Pass på du kan vara på hal och skör is , det finns en del sådana ventiler som kallas för champangekorkar , innan du gör något .
Ta foto på ventilerna , gärna en i närbild så får du besked av andra här som vet exakt vad du har
Om det är ebn sådan och du vrider så kan det smälla till och hela kommunens vattentillgång hamnar i huset
Ta foto på ventilerna , gärna en i närbild så får du besked av andra här som vet exakt vad du har
Om det är ebn sådan och du vrider så kan det smälla till och hela kommunens vattentillgång hamnar i huset
Se till att spola i en kran så att du har flöde igenom rören. Försök sedan att vicka på ventilerna fram och tillbaka, för att få lite bättre kraft kan man ta en tång, men ta inte i för kung och fosterland utan försök vrida dem fram och tillbaka så ska du se att de släpper.
Dom ventilerna är riktiga , dom sitter fast säger du , ta loss vreden och en skiftnyckel att vrida måttligt med ( kolla åt vilket håll du ska vrida) samtidigt knackar du med hammaren på sidan framifrån och på gaveln , det gäller att få den att släppa , vicka fram och tillbaka som sägs säkert lite kalk som håller
De ventiler som kan släppa heter LK 580 och ser ut på följande visR rävlyan skrev:Pass på du kan vara på hal och skör is , det finns en del sådana ventiler som kallas för champangekorkar , innan du gör något .
Ta foto på ventilerna , gärna en i närbild så får du besked av andra här som vet exakt vad du har
Om det är ebn sådan och du vrider så kan det smälla till och hela kommunens vattentillgång hamnar i huset
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 330 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 330 inlägg
Vreden är i lackerad aluminium om vi ska anmärka på ord i denna tråden.
https://www.beulcoarmatur.se/webcatalog/documents/PROD 04 Kulventil BA 211.pdf
https://www.beulcoarmatur.se/webcatalog/documents/PROD 04 Kulventil BA 211.pdf
Ok - det gick ju utmärkt att stänga av ventilen efter en stunds knackande och lirkande och viss muskelkraft. Nu till nästa steg som blev betydligt svårare än förutsett. Jag skulle byta insatssen i FM Mattsson blandare i köket och allt sitter fast efter år av kalkrikt vatten. För att få av toppen av blandaren fick jag ta i så att att plaststaven på gamla insatsen bröts, men den skall ju ändå bytas. Nu är jag här dock, och det börjar se ut som ett haveri. Verktyget jag fick med har jag ingen nytta av(?) och jag kan inte se hur jag skall få ut den gamla insatsen - den sitter som berget. Mycket tacksam för vidare support. Vänliga hälsningar
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
ullberg
Verktygstokig
· Stockholm
· 3 882 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 882 inlägg
Ett verktyg likt detta är till stor hjälp för att få bort muttern (kolla måttet minns inte om fmm haft mer än en storlek på dessa)
https://www.vvsobygg.se/fm-mattsson-nyckel-4919.html
/U
https://www.vvsobygg.se/fm-mattsson-nyckel-4919.html
/U