8 597 läst · 39 svar
9k läst
39 svar
Felsöka elpatroner - CTC 1100 Ekonomi
Medlem
· Lindesberg, Örebro
· 207 inlägg
Kunde inte hitta något "instämplat", men tog några bilder.R rävlyan skrev:
Jag tycker det ser ut som att en kabel är av, men jag vet inte hur det ska se ut. Hahaha!
Om en kabel är av, hur fixar jag det enklast själv.
EDIT: Glöm det översta, det var bara höljet som hade "fransat" sig runt kablarna.
Jag vet inte om någon kabel är av, svårt att se.
Redigerat:
Jep det är den tokiga boxen . men patronen sitter inte direkt under som normalt . troligtvis är den placerad under någon kåpa/plåtlucka på sidan . det är ett brännarutrymme på mitten och vattnet finns mellan det och yttersidorna och i där sitter patron , då får leta . är du säker på att det inte värmer om du slår till brytaren
Finns det en skylt , det finns fler 110 modeller , vad står det för tillverkningsnummer
Finns det en skylt , det finns fler 110 modeller , vad står det för tillverkningsnummer
Har du möjlighet att mäta spänning på utgående ner mot patronen är det enklast/bäst som uteslutning av ev problem med matning och termostaterna. Har du ingen så skaffa en enkel tvåpolig provare det är alltid bra att ha tillhands i många sammanhang.
Medlem
· Lindesberg, Örebro
· 207 inlägg
Har tyvärr ingen multimeter och kan inte låna någon idag heller.GK100 skrev:
Ja, har skruvat ut och kollat ALLA säkringar i skåpet.O OTTO_75 skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Har letat efter kopplingschema men hittar inte något , bara ett av yngre modell
Det blir till att kolla så inte det finns en kontaktor bakom blå plåten , och leta var patron sitter , , till det ska det mätas baklänges på alla punkter baklänges mot brytaren på väggen , något rackartyg är den på vägen ,
Du kanske får ta hjälp av någon ( granne , eller släkt ) med instrument som kan mäta av det
Har du något som heter belastningsvakt , funktionen finns klar för inkoppling tror jag på plint . En koppling som går mellan panna och central och som stänger ner el-patronen vid för hög belastning på säkringarna , har varit med om att värmen försvunnit i ett hus och kunden startat upp en massa el-element och fläktar , många ampere och då stängs pannan ner
Svårt på distans att säga något mera
Det blir till att kolla så inte det finns en kontaktor bakom blå plåten , och leta var patron sitter , , till det ska det mätas baklänges på alla punkter baklänges mot brytaren på väggen , något rackartyg är den på vägen ,
Du kanske får ta hjälp av någon ( granne , eller släkt ) med instrument som kan mäta av det
Har du något som heter belastningsvakt , funktionen finns klar för inkoppling tror jag på plint . En koppling som går mellan panna och central och som stänger ner el-patronen vid för hög belastning på säkringarna , har varit med om att värmen försvunnit i ett hus och kunden startat upp en massa el-element och fläktar , många ampere och då stängs pannan ner
Svårt på distans att säga något mera
Var i Sverige ligger problemet?R rävlyan skrev:Har letat efter kopplingschema men hittar inte något , bara ett av yngre modell
Det blir till att kolla så inte det finns en kontaktor bakom blå plåten , och leta var patron sitter , , till det ska det mätas baklänges på alla punkter baklänges mot brytaren på väggen , något rackartyg är den på vägen ,
Du kanske får ta hjälp av någon ( granne , eller släkt ) med instrument som kan mäta av det
Har du något som heter belastningsvakt , funktionen finns klar för inkoppling tror jag på plint . En koppling som går mellan panna och central och som stänger ner el-patronen vid för hög belastning på säkringarna , har varit med om att värmen försvunnit i ett hus och kunden startat upp en massa el-element och fläktar , många ampere och då stängs pannan ner
Svårt på distans att säga något mera
Kanske läge att anlita en yrkesman om man själv inte har varken verktygen eller kunnandet...
(Pilla fel med el-mätinstrument kan vara dödligt och eller farligt...)
Nödlösning är väl att köra till något byggvaruhus och köpa ett par säckar pellets, men egentligen vore det säkert vettigt att laga elpatronen i alla fall - se den som en livbåt på det stora fartyget!
Medlem
· Lindesberg, Örebro
· 207 inlägg
Patronerna fungerade som sagt väldigt bra senast de användas för några månader sedan.
Jag har inte råd att ta hit en fackman.
Är därför tacksam för fortsatt hjälp så jag kan lösa detta på egen hand.
Jag har inte råd att ta hit en fackman.
Är därför tacksam för fortsatt hjälp så jag kan lösa detta på egen hand.
Medlem
· Lindesberg, Örebro
· 207 inlägg
Nu har jag fått tag på en multimeter.
Kan någon förklara hur jag mäter elpatronerna på enklaste sätt?
Kan någon förklara hur jag mäter elpatronerna på enklaste sätt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 272 inlägg
Mät spänningen. Ställ in instrumentet på 2000 V AC och sätt mätpinnarna i rätt uttag på multimetern (beroende på vad du har för modell). Mät sedan spänningen på de punkter du kommer åt, manöver, termostat, elpatron etc. Mät att du har ca 400 V AC mellan faserna, två faser i taget. Gör alltid tre mätningar på varje ställe så att du verkligen täcker in alla tre faser. Var försiktig! Förhoppningsvis kan du hitta spänning i någon tidig punkt och därefter mäta dig framåt och se var den försvinner. Har du spänning ända fram till elpatronen så är den helt trasig vilket är lite ovanligt.
Medlem
· Lindesberg, Örebro
· 207 inlägg
Det är en multimeter från Biltema.Bo.Siltberg skrev:Mät spänningen. Ställ in instrumentet på 2000 V AC och sätt mätpinnarna i rätt uttag på multimetern (beroende på vad du har för modell). Mät sedan spänningen på de punkter du kommer åt, manöver, termostat, elpatron etc. Mät att du har ca 400 V AC mellan faserna, två faser i taget. Gör alltid tre mätningar på varje ställe så att du verkligen täcker in alla tre faser. Var försiktig! Förhoppningsvis kan du hitta spänning i någon tidig punkt och därefter mäta dig framåt och se var den försvinner. Har du spänning ända fram till elpatronen så är den helt trasig vilket är lite ovanligt.
Jag får inget mätvärde alls, och det kan väl inte stämma?
Om styrningen till patronen är kass kan det stämma.
Testa funktionen på din multimeter mot en känd spänningskälla, ex i ett eluttag.
Var observant att du inte av misstag ställer in/kopplar mätaren för strömmätning.
Testa funktionen på din multimeter mot en känd spänningskälla, ex i ett eluttag.
Var observant att du inte av misstag ställer in/kopplar mätaren för strömmätning.