Hej,

Vi har ett Roth värmegolvssystem hemma som är ca 10 år gammalt.

Den har fungerat felfritt fram till i år, där ett av rummen tappar tryck och/eller ström. Jag sbifogsr bilder som ni kanske förstår mer.

Vid ett tillfälle tog jag bort den gråa kåpan och la tillbaka den. Då återgick trycket till 2 samt det blåa strecket på kåpan kom fram (efter några timmar). Rummet blev varmt och givaren i rummet fick ström igen. En vecka senare upptäcker vi att den åter tappat tryck och rummet blev kallt igen.

Finns det något som vi kan göra som kan fixa till problemet?

PS. I bilden nedan hade jag redan avmonterat kåpan och trycket var på 0 i rum 2.

Tacksam för förslag och hjälp.

/S
 
  • Öppet Roth värmegolvssystem med numrerade ventiler och avtagen kåpa, tryckmätare på noll.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Roth värmegolvssystem med numrerade rör och termostater, problem med tryck i rum 2.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem med rör, ventiler och elanslutningar, tryckmätare på 0.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
R
Prova med att skifta det termodon på felande slinga mot ett som fungerar , det är enklast och snabbast för att kunna hitta något
 
Du menar att jag tar typ 3:an och lägger den istället för tvåan?

/S
 
R
Ja det är ett sätt att prova om det är något som felar med styrningen , kolla även upp den lilla piggen som sitter under ställdonet .
dom ska gå lätt och går upp av sig själv , dom brukar kärva efter en sommar i stängt läge , tryck ett antal ggr på den som den verkligen går upp och inte stannar kvar i bottenläge
 
Ok jag provar och återkommer med resultat. Tack för tips!
 
Jag har testat det nu.
Jag vet inte om det gjorde någon skillnad.

Rum 3 tappade tryck. Men givaren i rum 3 har ström. Samtidigt som givare i rum två fortfarande inte har det.

En markan skillnad finns hur de gråa kåporna sitter på. De flesta sitter ganska löst medan tvåan sitter fast hårt. En annan sak är att den har svårt för att hålla sig på plats. Dvs när den där pluppen under ska komma upp och peta upp blåa strecket verkar den inte klara av att hålla sig kvar. Jag skickar med några extra bilder för klargöranden.
 
  • Hand håller en avtagen grå givarkåpa med synlig mekanism, som är kopplad till en vit ledning, intill ett rör.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Hand håller en termostatgivare med löst sittande grå kåpa, intill monterade givare på rörledning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Termostat på en vägg med indikatorlampor, en grön lampa lyser och skalan visas suddigt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Vit termostat från Roth monterad på vägg med inställningsratt, skala från 15 till 25 grader.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Värmesystem med mätare och gråa kåpor, där kåpa 2 sitter fast och rum 3 tappade tryck.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Den där T formade saken under kåpan vekar inte vilja gå in :p. ursäkta jag kan verkligen inte termerna för dom här grejerna :)
 
R
Tvåan rör sig inte då , då kan det vara fel på termodonet , ett nytt tips , öppna centralen och flytta ledningen för tvån till trean
inget farligt svagström 24V där , går att ta i .
Di får prova lite olika med att flytta hit och dit så kommer ett resultat att vissa sig , antingen fel på donet eller centralen
När du tar bort ett dom ökar eller minskar det på flödesmätaren
 
R rävlyan skrev:
Tvåan rör sig inte då , då kan det vara fel på termodonet , ett nytt tips , öppna centralen och flytta ledningen för tvån till trean
inget farligt svagström 24V där , går att ta i .
Di får prova lite olika med att flytta hit och dit så kommer ett resultat att vissa sig , antingen fel på donet eller centralen
När du tar bort ett dom ökar eller minskar det på flödesmätaren
Jag har nu gjort som du sa. Visade sig att det var fel på centralen. När jag bytte 2 mot 3an och då funkade 2an och 3an slutade funka.

Sladdarna ser annorlunda ut på 2 an. Alla andra har orange vit blå. Medan tvåan har brun vit sen grå och blå kopplade till samma uttag. Skickar bilder.

I den sista raden ser det ut som de har kopplat 2 don. Kan man möjligtvis flytta upp alla sladdar en rad från tvåan till gemensamt på 3an?
 
  • Elektriska anslutningar i en central med olika färgade kablar och uttag markerade 2 och 3.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen elcentral med flera ledningar i olika färger anslutna till klämmor, vissa ledningar är brun, vit och blå.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektrisk anslutningscentral med färgkodade sladdar, olika kopplingsschema för kabel nr 2.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är inte helt ovanligt att de där gråa ställdonen går sönder, har fått byta ett par stycken själv, finns att köpa på ebay för någon hundring eller 2, jag har nog bytt 3-4st av 15 på 6år.
 
R
S Sarg skrev:
I den sista raden ser det ut som de har kopplat 2 don. Kan man möjligtvis flytta upp alla sladdar en rad från tvåan till gemensamt på 3an?
Du kan göra vad du vill , har du kanaler lediga så går det bra att flytta över donen och termostaterna
DEt är numren på plintarna som gäller om en kabel har annan färg gör inget , se bata i vilken ordning dom sitter på plinten
 
R
Se ut som du har flera kanaler lediga , dom första 2 till vänster är donet och nästa 3 är termostaten , har du inkopplingsschemat
på centralen , vad heter den och typnummer
 
R rävlyan skrev:
Se ut som du har flera kanaler lediga , dom första 2 till vänster är donet och nästa 3 är termostaten , har du inkopplingsschemat
på centralen , vad heter den och typnummer
Jag tror att vi har hittat felet. Termostaten i det rummet har gett upp. När jag bytte den mot en annan från ett fungerande rum så löste det sig. Det blir att köpa en ny. Jag hittade en liknande Model på Hornbach som jag tänkte prova.

Tack för bollplanket. Jag fick lära mig mycket om golvvärme
 
  • Gilla
rävlyan
  • Laddar…
R
S Sarg skrev:
Jag hittade en liknande
Inte riktigt lika den du har , så var försiktig när du byter så du kan lämna tillbaka om det behövs
 
R rävlyan skrev:
Inte riktigt lika den du har , så var försiktig när du byter så du kan lämna tillbaka om det behövs
Precis. Den nyare modellen Roth basicline, 24V jag tänker mig att så länge volten stämmer bör det funka. Vi får se.
 