Hej
Har en gammal frånluftpanna som jag vill göra lite smart och kunna ställa in med mitt hemautomationssystem.
Den går på en rumsgivare och bestämmer därav framledningstemp. Min ide är att bygga en falsk givare som jag kan sätta värdet på som givaren ger värmepumpen. T.ex om det är 22 grader i rummet säger jag att det är 28 så den inte leder fram så varmt när man är bortrest etc. Tips på vad för prylar jag kan använda för detta mottages tacksamt. Givaren idag är en resistor som reagerar på omgivande temp och ändrar spänning därefter.
Har en gammal frånluftpanna som jag vill göra lite smart och kunna ställa in med mitt hemautomationssystem.
Den går på en rumsgivare och bestämmer därav framledningstemp. Min ide är att bygga en falsk givare som jag kan sätta värdet på som givaren ger värmepumpen. T.ex om det är 22 grader i rummet säger jag att det är 28 så den inte leder fram så varmt när man är bortrest etc. Tips på vad för prylar jag kan använda för detta mottages tacksamt. Givaren idag är en resistor som reagerar på omgivande temp och ändrar spänning därefter.
Det är en PTC eller NTC som du har som kännare , koppla loss den och mät om den ökar eller minskar i motstånd med olika värme för att veta vilken typ det är samt vid vilken temp som värdet är . Det går att göra på flera sätt men börja där
4,7 kOhm NTC-motstånd kör IVT med. Men primärt styr den väl på utegivaren? Jag vet att en del av dom där iallafall har ingång för rundstyrning, men den blockerar/begränsar förmodligen bara elpatronen i så fall.
Nja jag har ställt in så den primärt är rumsgivaren som avgör hur den arbetar man kan ställa in det.useless skrev:
2003.useless skrev:
Har ställt rumsgivarpåverkan på 10 så den är maxad. Men ja du har rätt den kommer ju inte helt kunna styras men det bromsar en del. Har du någon aning om hur man bygger en reglerare?
Håller på med ett liknande projekt som jag har beskrivit på ett annat forum. I kort så tänker jag mig att använda en digital potentiometer som styrs från en Raspberry Pi. Du behöver minska resistansen för att övergå till "borta"-läge => lura pumpen att det är varmare inne än det är => sänka framledningstemperaturen.
En enklare mekanisk lösning kunde ju vara en annan termistor som har en snarlik kurva som den vanliga men förskjuten så att din IVT-pump tror att det är, säg, 10 grader varmare. Sätt den på samma ställe och dra den till en liten knapp så du kan koppla om mellan den riktiga innegivare och den "kallare" varianten. Vill du göra detta med elektronik så kan du kanske styra något lite relä som gör samma sak.
För att gå ett steg längre så kan man tänka sig att du bygger en egen innegivare av en Raspberry Pi, en temperatursensor och kanske en digital potentiometer. I normal drift så följer den bara den vanliga termistorns kurva (värde finns i IVT-manuelen också) och i "kalldrift" så förskjuter den värdena så att pumpen luras tro att det är 10 grader varmare som vanligt. Man borde också kunna, istället för att använda en digital potentiometer, kunna styra spänningen till pumpens givar-ingång direkt (om jag förstår det rätt är det ju så pumpen mäter motståndet) men här är min elektronikkunskap lite för luddig.
Är superintresserad av att höra mer om projektet, för jag jobbar med något snarlikt. Känns som att det finns en del kunskaper, funderingar och upptäckter att utbyta.
En enklare mekanisk lösning kunde ju vara en annan termistor som har en snarlik kurva som den vanliga men förskjuten så att din IVT-pump tror att det är, säg, 10 grader varmare. Sätt den på samma ställe och dra den till en liten knapp så du kan koppla om mellan den riktiga innegivare och den "kallare" varianten. Vill du göra detta med elektronik så kan du kanske styra något lite relä som gör samma sak.
För att gå ett steg längre så kan man tänka sig att du bygger en egen innegivare av en Raspberry Pi, en temperatursensor och kanske en digital potentiometer. I normal drift så följer den bara den vanliga termistorns kurva (värde finns i IVT-manuelen också) och i "kalldrift" så förskjuter den värdena så att pumpen luras tro att det är 10 grader varmare som vanligt. Man borde också kunna, istället för att använda en digital potentiometer, kunna styra spänningen till pumpens givar-ingång direkt (om jag förstår det rätt är det ju så pumpen mäter motståndet) men här är min elektronikkunskap lite för luddig.
Är superintresserad av att höra mer om projektet, för jag jobbar med något snarlikt. Känns som att det finns en del kunskaper, funderingar och upptäckter att utbyta.
halper skrev:Håller på med ett liknande projekt som jag har beskrivit på ett annat forum. I kort så tänker jag mig att använda en digital potentiometer som styrs från en Raspberry Pi. Du behöver minska resistansen för att övergå till "borta"-läge => lura pumpen att det är varmare inne än det är => sänka framledningstemperaturen.
En enklare mekanisk lösning kunde ju vara en annan termistor som har en snarlik kurva som den vanliga men förskjuten så att din IVT-pump tror att det är, säg, 10 grader varmare. Sätt den på samma ställe och dra den till en liten knapp så du kan koppla om mellan den riktiga innegivare och den "kallare" varianten. Vill du göra detta med elektronik så kan du kanske styra något lite relä som gör samma sak.
För att gå ett steg längre så kan man tänka sig att du bygger en egen innegivare av en Raspberry Pi, en temperatursensor och kanske en digital potentiometer. I normal drift så följer den bara den vanliga termistorns kurva (värde finns i IVT-manuelen också) och i "kalldrift" så förskjuter den värdena så att pumpen luras tro att det är 10 grader varmare som vanligt. Man borde också kunna, istället för att använda en digital potentiometer, kunna styra spänningen till pumpens givar-ingång direkt (om jag förstår det rätt är det ju så pumpen mäter motståndet) men här är min elektronikkunskap lite för luddig.
Är superintresserad av att höra mer om projektet, för jag jobbar med något snarlikt. Känns som att det finns en del kunskaper, funderingar och upptäckter att utbyta.
Låter som vi pratar om samma sak. Har du någon länk till vart man skaffar grejerna, förutom pi: n dårå.
Jag har inte kommit så långt ännu. Något i stil med https://www.elfa.se/sv/potentiometerkrets-10-kohm-uso-10-maxim-ds3501u/p/17386216 kanske. Den har bara 128 steg, men du kanske bara behöver två!
För mer inspirationt: https://se.farnell.com/c/halvledare...tentiometrar/flyktiga-digitala-potentiometrar – men du får hitta någon annanstans att beställa som privatperson.
För mer inspirationt: https://se.farnell.com/c/halvledare...tentiometrar/flyktiga-digitala-potentiometrar – men du får hitta någon annanstans att beställa som privatperson.