14 059 läst · 72 svar
14k läst
72 svar
Får inte bygga sovbod utan "brandkonsult"?
Du hade ju inga dörrar eller fönster i berörd vägg?R Rolle85 skrev:
Det gäller ju bara motstående väggar, inte alla fyra väggar. Vad som är motstående kan du se i BBR 5:611 (vinklarna mm) eller se screenshot som länkades ovan direkt. Men visst, jag vet inte hur det ser ut hos dig, men det får ju till en ganska fantasifull placering av din bod och ett mycket spännande grannhus för att alla fyra väggarna ska anses vara motstående.R Rolle85 skrev:
Kommunen vill ha in rätt papper, sätta godkänt-stämpel, och sedan släppa ärendet. De vill inte vara med när du bygger. Det är väl egenkontroll på allting efteråt? Det gäller alltså att blidka dem nu på pappersstadiet. Sedan bygger du så bra du kan utifrån det.
Självbyggare
· Stockholm
· 9 823 inlägg
I klartext så vill de få in ett papper där du beskriver/ritat upp hur du skall bygga för att det skall klara EI30 och i kontrollplanen skall det sedan vara signerat att du byggt enligt din beskrivning/ritning.
Hej,R Rolle85 skrev:Vi hade tänkt bygga en övernattningsbod vid vår sommarstuga. Boden vi vill bygga är markerad I blått.
Vår närmaste granne har sagt att det inte är några problem att bygga nära honom. Däremot så säger Stadsbyggnadskontoret att det inte går att göra då det finns risk för brandspridning till min granne om man inte bygger enligt brandregler då husen annars måste ligga 7m ifrån varandra om man inte bygger brandsäkert?
Hur vi än vrider och vänder på huset har vi inte 7 meter från någon annan byggnad på tomten och jag förstår inte hur folk lyckas få bygga bodar på sina tomter? =/
Jag bifogar deras utlåtande:
Min fråga är, boden vi vill bygga är en färdig byggsats som är oisolerad och som består av enbart furuvirke. Hur går man tillväga med att anlita brandkonsult och hur bygger man en sovbod brandsäker? Detta var kravet från STB för att få bygga där vi vill.
Snälla hjälp oss!
[bild]
[bild]
Kolla tebellen i BBR 5:611 (se bild). Där står det villka brandkrav som ställs mellan komplementbyggnad och småhus.
Om det är 3 meter hamnar man i tabellen för minsta avstån 2m
Kravet som ställs på dig är alltså att någon av väggarna, förslagsvis väggen på din komplementbyggnad mot grannen, utförs i brandtekniskklass EI30 inkl dörrar, med högst 1kvm oklassad fönsterarea. (Se bild)
En trävägg uppfyller EI30 med träfasad, isolering i vägg och gipsskiva på insidan.
Lycka till!
Ledsamt att okunniga handläggare på kommunen framtvingar ökade kostnader för enskilda byggherrar. Motstående väggar enligt diagrammet som tidigare redan kommenterat är dom enda som behöver klassas. Sätt heller inte två gipsskivor, det är HELT onödigt för EI30 i ditt fall. En skiva räcker gott!
Ni har rätt. Men gäller inte detta mellan sitt eget hus och komplementbyggnaden? Nu är det mot en granne och det är inte en komplementbyggnad till grannen.J Jo1234 skrev: