Hej!
Någon som vet vad dessa två ventiler är till för?
Trycker man på spaken på den till höger kommer det vatten.
Det har på senare tid börjat droppa från den gula slangen så tänkte plugga någon dag framöver.
Det är kopplat på varmvattnet.
Mvh Tingis
Någon som vet vad dessa två ventiler är till för?
Trycker man på spaken på den till höger kommer det vatten.
Det har på senare tid börjat droppa från den gula slangen så tänkte plugga någon dag framöver.
Det är kopplat på varmvattnet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Mvh Tingis
Bästa svaret
Det är en vacuumventil och en säkerhetsventil.Du får under inga omständigheter plugga säkerhetsventilen. Det är normalt att det droppar lite när varmvattnet värms upp. Om den däremot står och läcker hela tiden så får du byta ut den till en ny
Tack för svaret, då ska jag inte plugga!L lordi skrev:
Så ventilerna är där för att justera tryckförändringar i värmesystemet? Ska se om jag hittar en ny säkerhetsventil. Läcker ungefär 2-3 liter per dygn i dagsläget, inte jättefarligt men upplever att det läcker mycket mer än tidigare..
/Tingis
Nej, de har inget med värmesystemet att göra. Det är tappvarmvattnet.
Om säkerhetsventilen på tappvarmvattnet normalt ska släppa ut lite vatten eller inte beror på vad det är för tappvattenberedning, inkommande vattentryck, hur mycket varmvatten som tappas åt gången & säkerhetsventilens öppningstryck.
Om det är en beredare som innehåller xx liter vatten som värms upp till yy° efter varmvattentappning och att inkommande vattentryck är nära öppningstrycket så kommer säkerhetsventilen öppna ofta.
Om det är en plattvärmeberedare/plattvärmeväxlare som innehåller x liter och vattnet värms samtidigt som det tappas (tex med fjärrvärme) så kommer säkerhetsventilen ”aldrig” att öppna.
Däremot så kommer det fyllas på med kallvatten i växlaren när varmvattnet i varmvattenledningarna svalnar.
Om det är en beredare som innehåller xx liter vatten som värms upp till yy° efter varmvattentappning och att inkommande vattentryck är nära öppningstrycket så kommer säkerhetsventilen öppna ofta.
Om det är en plattvärmeberedare/plattvärmeväxlare som innehåller x liter och vattnet värms samtidigt som det tappas (tex med fjärrvärme) så kommer säkerhetsventilen ”aldrig” att öppna.