Hej, har lite funderingar på värmekostnader i ett 25kvm isolerat garage.

Jag har båbe luftvärmepump och vanligt element i mitt garage. Hur blir det mest lönsamt att värma upp, att ha på luftvärmepumpen på lägsta 16 grader eller ha elementet på 10 grader och sedan starta pumpen när jag ska va där och arbeta ?
 
Vet man effekten på elementet och LLVP är det bara att räkna... (y)
 
Men elementet går ju på termostat, man har ju ingen aning om hur ofta de är igång, känns som det blir svårt att räkna då?
 
Jag skulle nog ha elementet på om jag inte är i garaget så ofta.
Vore jag i garaget typ nästan varje dag/kväll så skulle jag nog ha LLVP igång.
 
M Micro skrev:
Jag skulle nog ha elementet på om jag inte är i garaget så ofta.
Vore jag i garaget typ nästan varje dag/kväll så skulle jag nog ha LLVP igång.

Så känner jag med, bara ha grundtemp av elementet och när jag är där så startar jag pumpen
 
Du råkar inte ha ett lägre läge på pumpen?
Min jag har i garaget går att ställa på ett "8gradersläge" som är justerbart några grader upp och ned.
 
13th Marine 13th Marine skrev:
Du råkar inte ha ett lägre läge på pumpen?
Min jag har i garaget går att ställa på ett "8gradersläge" som är justerbart några grader upp och ned.

Nej jag har inte hittat något save läge, pumpen är en ultimate
 
Om cop är högre än skillnaden i temperatur mellan ute till +10 än ute till +16 är värmepumpen bättre

0 ute grader ger:
10-0 grader skillnad för element cop = 1 -> 10/1=10
16-0 grader skillnad för vp cop = 2 -> 16/2=8

8 grader ute:
El :10-8=2 2/1=2
VP: 16-8=8 8/cop 3 = 2,6

-10:
El 10-(-10)=20 20/1=20
VP 16-(-10)=26 26/1,5=17,3



Har räknat med låga hittepåvärden men hoppas poängen går fram. Är det kallare är vp bättre, nästan alltid så länge det är kallare än typ +10
 
Tomture61
En LLVP borde vara typ 3-4 ggr mer effektiv (bränslesnål) än ett elelement så ........
 