10 115 läst · 61 svar
10k läst
61 svar
Pannrum i fristående garage
Hej
Har en undring om jag behöver sätta en kran på toppen av tank #2 för att förhindra cirkulation mellan tanktopparna när jag eldar med seriekoppling av tankarna. Det mesta av luften tycker jag ska samlas i den första tanken närmast pannan.
/Mats
Har en undring om jag behöver sätta en kran på toppen av tank #2 för att förhindra cirkulation mellan tanktopparna när jag eldar med seriekoppling av tankarna. Det mesta av luften tycker jag ska samlas i den första tanken närmast pannan.
/Mats
Ja, det behöver du. Jag skulle dessutom rekomenderar att du bygger ett ”vattenlås” på skvallerledningen så att det går att ha en oljefilm i expansionskärlet. Själv har jag ersatt luftningen med en vacuumventil. Men det är ju att gå utanför det gängse en del.
Har du planer för nödkylning?
Har du planer för nödkylning?
Redigerat:
Vet inte hur du har det med ventiler mot tankarna , men streck tvärs är ventiler du behöver för att dom ska komma riktigt i serie
Du har rör öppet på topp på båda dom kommer att laddas ur lite paralellt mde det röret och laddas upp lite paralellt .
Två avluftare på tanktopparna och bort med röret till exsp , som går upp , räcker med ett rör från botten till exspansion
Du har rör öppet på topp på båda dom kommer att laddas ur lite paralellt mde det röret och laddas upp lite paralellt .
Två avluftare på tanktopparna och bort med röret till exsp , som går upp , räcker med ett rör från botten till exspansion
R rävlyan skrev:Vet inte hur du har det med ventiler mot tankarna , men streck tvärs är ventiler du behöver för att dom ska komma riktigt i serie
Du har rör öppet på topp på båda dom kommer att laddas ur lite paralellt mde det röret och laddas upp lite paralellt .
Två avluftare på tanktopparna och bort med röret till exsp , som går upp , räcker med ett rör från botten till exspansion
Hej
Jo jag har monterat ventilerna som du visade. Vill helst slippa att använda avluftarna. Tänkte att det inte skulle kunna cirkulera via tanktoppen om jag drog det tillräckligt högt upp i skvallerröret på expansionskärlet.
Du kommer definitivt att få överledning mellan tankarna, det finns inget kanske i den meningen. Men du kan behålla ledningen och sätta en ventil i toppen på tank två.
Skvallerledning är inte inritad ser jag.
Skvallerledning är inte inritad ser jag.
Hade tänkt att montera en ventil på tank #2 för att kunna strypa avslutningen från den om det börjar cirkulera.R rävlyan skrev:
Det går inte kandke runt vatten. Det går runt vatten. Mängden beror inte direkt på höjden. Men längden och dimentionen har naturligtvis påverkan.
Tjusigt! Hur går det för dig?
Först prov ledningen 72 graders patron i laddomaten. Alla turbulatorer i 145 rökgas.