21 344 läst · 13 svar
21k läst
13 svar
Rinnande ljud i elementet
När vi slog på ett element i huset (Gamla vattenradiatioer) så låter det som att man skruvade på vattenkranen. Rinnande vattenljud alltså. Vad kan det bero på? Vi luftade elementet och då kom det ut en massa luft. Det rinner mindre efter det, men har inte slutat helt.
Det är fortfarande luft kvar i elementet.
Jag känner inte till något knep för att få bort den om luftningskranen inte sitter vid den högsta punkten i elementet.
Jag känner inte till något knep för att få bort den om luftningskranen inte sitter vid den högsta punkten i elementet.
Det finns många personer på forumet med kunskap som säkert överstiger min när det gäller rimligt tryck och tillvägagångssätt, men jag försöker...
Har ni expansionskärl i källaren eller på vinden?
Om ni har i källaren skall det finnas en manometer vid expansionskärlet. 1 kilos övertyck innebär att vattenpelaren är 10 meter hög, så om ni har 8 meter från manometern till översta delen av översta radiatorn är trycket lagom och det finns möjlighet för vattnet att fylla alla radiatorer. Dock är det säkert luft kvar så du får fylla på värmesystemet allteftersom.
Om ni har expansionskärlet på vinden är det bara att fylla tills det rinner i skvallerröret och sen lufta - och upprepa.
Lycka till!
Har ni expansionskärl i källaren eller på vinden?
Om ni har i källaren skall det finnas en manometer vid expansionskärlet. 1 kilos övertyck innebär att vattenpelaren är 10 meter hög, så om ni har 8 meter från manometern till översta delen av översta radiatorn är trycket lagom och det finns möjlighet för vattnet att fylla alla radiatorer. Dock är det säkert luft kvar så du får fylla på värmesystemet allteftersom.
Om ni har expansionskärlet på vinden är det bara att fylla tills det rinner i skvallerröret och sen lufta - och upprepa.
Lycka till!
Har du ett öppet expansionskärl (sitter på vinden) så öppna påfyllningskranen och kör in vatten tills det kommer i signalledningen, den brukar mynna ut i pannrummet. Trycket är desamma som höjden på kärlet över pannan, sitter kärlet 10m över pannan får du 10m vattenpelare 10mvp=1bar=1kg. Har du ett tryckexpansionskärl så sitter det en säkerhetsventil vid kärlet (kärlet är oftast rött och sitter i pannrummet ) fyll tills det kommer från säkerhetsventilen. Då vet du att den fungerar också. Normalt tryck 1-1,5bar (villa 1,5 plan) börjar det stiga över 2bar kanske inte säkerhetsventilen fungerar. Anlita då någon som kan hjälpa dig.
Mvh Rogge
Nja.. När jag gick vvs så sa man 0,1 bar/meter + 0,2 bar.. :rogge_vvs_pl skrev:Har du ett tryckexpansionskärl så sitter det en säkerhetsventil vid kärlet (kärlet är oftast rött och sitter i pannrummet ) fyll tills det kommer från säkerhetsventilen. Då vet du att den fungerar också. Normalt tryck 1-1,5bar (villa 1,5 plan) börjar det stiga över 2bar kanske inte säkerhetsventilen fungerar. Anlita då någon som kan hjälpa dig.
Mvh Rogge
Så med 5meter höjd så 0,7-0,8 bar.. Sällan är mer än 5-6 meter i en 1 1/2 planare med källare..
Hej!
Har några ytterligare funderingar angående element. Jag har fyllt på vatten och luftat av alla element, men i ett av elementen på övervåningen blir det endast varmt i övre halvan på elementet, medans undersidan förblir kall. Vad kan detta bero på?
I ett annat element har ventilen fastnat och jag har lite problem att få loss den. Jag har skruvat loss termostaten och knackat, men jag vågar inte slå på allt för mycket, då jag är rädd att slå sönder den. Är det någon som har ett bra mekartips på hur man kan lossa ventilen utan att använda för mycket våld?
Har några ytterligare funderingar angående element. Jag har fyllt på vatten och luftat av alla element, men i ett av elementen på övervåningen blir det endast varmt i övre halvan på elementet, medans undersidan förblir kall. Vad kan detta bero på?
I ett annat element har ventilen fastnat och jag har lite problem att få loss den. Jag har skruvat loss termostaten och knackat, men jag vågar inte slå på allt för mycket, då jag är rädd att slå sönder den. Är det någon som har ett bra mekartips på hur man kan lossa ventilen utan att använda för mycket våld?
Förmodligen dåligt flöde. Kanske kärvar stiftet i ventilen, tryck det då ut och in, och dra ev. ut det försiktigt med en tång.Johan75 skrev:
Om du har en avstängning på returen kanske den är delvis stängd?
Nja, sambandet mellan höjd och tryck är ganska enkelt:2an skrev:
p=h*rå*g
Om vi antar vattnets temperatur vid 30 grader C till 995,64 kg/kubikmeter, så blir trycket vid 5 meter 5*995,64*9,82=48886 Pa. Det blir 0,48886 bar.
Hälsn. Hr messerwisser