Hade inte gjutit det ikväll, blir ganska mycket merjobb om rören ska användas.
Försök ta dig ner till elrummet imorgon, kolla efter brända säkringar och ritningar.

Vilken våning av vilken bodde du på?
 
Om kablarna bara är 1.5mm2 är det ju inte matning till någon granne.

Om ledningen är enfas och strömförande lär ju säkringen vara hel...

Kanske det är el till något gemensamt typ belysning i vindsutrymme, fläktar, entrebelysning?
Eller så finns det ett eluttag i något gemensamt utrymme tex trapphus som nu är strömlöst...
 
  • Gilla
vcx
  • Laddar…
Har varit på två ställen där golvläggaren bilat nytt avlopp i badrum.
Då köttade de av matningar så som i ditt fall.
Inte djupt ner och det var matningar till grannen under.
Att utgå från att matningar med spänning på inte är nåt att felsöka är hål i huvudet tycker jag.
Någon kommer till slut att märka att nåt är fel och när de tar fram elritningen är din lägenhet med ny el hett byte.
 
  • Gilla
Nötegårdsgubben
  • Laddar…
nzsc
Eurotester Eurotester skrev:
Har varit på två ställen där golvläggaren bilat nytt avlopp i badrum.
Då köttade de av matningar så som i ditt fall.
Inte djupt ner och det var matningar till grannen under.
Att utgå från att matningar med spänning på inte är nåt att felsöka är hål i huvudet tycker jag.
Någon kommer till slut att märka att nåt är fel och när de tar fram elritningen är din lägenhet med ny el hett byte.
Ja, det är självklart det jag är orolig för! Vill inte äventyra vare sig min egen eller någon annans säkerhet.

Helt otroligt att ingenting uppstått vid kapning av ledningarna. Ska iväg dit idag och kontrollera med spänningsprovare hur det står till med ledningarna egentligen. Återkommer!
 
Följer med stort intresse!
 
R
Lyse i taket hos grannen under , den var släkt när du kapade , ny propp i kanske , är det lampa i taket hos grannen så fungerar den inte men det smäller i din lilla grop
Går inte att vara helt säker på dragningar i valv , lättaste vägen bestämmer
 
  • Gilla
Nyfniken
  • Laddar…
R rävlyan skrev:
Lyse i taket hos grannen under , den var släkt när du kapade
En mycket rimlig förklaring. En taklampa hos grannen under där det eventuellt inte sitter någon lampa inkopplad. Mellan du kapade och vattnade kanske någon var där och petade på strömbrytaren i våningen under.
 
Ja, är kabeln så liten låter det rimligt med tändtråd, nolla och jord, ser så stor ut på bilden bara och det blev ju en rejäl smäll.

Så lampan var släckt då kabeln kapades och har möjligen legat med tillräckligt isolationsavstånd, gubben under tänder och släcker frenetiskt utan framgång, strömställaren blir kvar i tilläge.

När TS vattnade kabeln förmodar jag att ljusbågen löste ut säkringen.
 
Tänkte först villa och fattade ingenting.
Men i en lägenhet är det ju inte så konstigt, att elen till taklamporna går i golvet på lägenheten över.

Men då funderar jag också: är bjälklaget verkligen så tjock? Kan man bila ur så mycket i golvet på en lägenhet?
 
Det är ju ingen ovanlighet att man bilar genom golvet när man byter golvbrunn.
 
  • Gilla
Joppa83
  • Laddar…
Anna_H Anna_H skrev:
Tänkte först villa och fattade ingenting.
Men i en lägenhet är det ju inte så konstigt, att elen till taklamporna går i golvet på lägenheten över.

Men då funderar jag också: är bjälklaget verkligen så tjock? Kan man bila ur så mycket i golvet på en lägenhet?
Nej Anna, det kan man egentligen inte. I alla fall inte när grannens kablar ligger där.
Antar nzsc fick ett par minuters merjobb nu..
 
  • Gilla
Anna_H
  • Laddar…
S
nzsc nzsc skrev:
Det är betong alltihopa.
Vad kan hända om man gjuter skiten bara? Jag menar, hur isolerar man det bäst?
Eftersom det vore så oerhört korkat att gjuta igen detta så kan vi åtminstone hoppas att OM du gör det, att grannen inte går med på utanpåliggande kablage och kräver att du bilar upp allt igen.

Vilken attityd du visar när du över huvud taget tänker tanken att inte laga detta...
 
  • Gilla
  • Arg
xdigger och 6 till
  • Laddar…
nzsc
För att besvara några funderingar som uppkommit.

Det gäller en lägenhet och inte en villa. Bjälklaget är så tjockt, ja, 20 cm. Det vet jag dels från ritningarna, dels att jag gått igenom ner till grannen när jag bilade upp gammal gjutjärnsbrunn i badrummet. Det här avser dock området i köket och inte i badrummet. Kablarna är röd, svart, vit. Alltså jord, nolla, fas. Alla tre kablar är 1,5 mm2. Garanterat! Vet vad jag kapat liksom :p

Men någon nämnde att det kan vara tändtrådar för taklampan till grannen under. Jag ställer mig lite fundersam till det, även om det inte är helt omöjligt naturligtvis.

Varför skulle grannens elledning till taklampa placeras ca 3-5 cm under mitt golv, alltså 15-17 cm över grannens tak? Rimligare vore att det placeras 3-5 cm över grannens tak enligt mig.

Varför skulle den ledningen vara placerad så nära väggen och inte mitten av köket, där lamputtaget faktiskt är?

Ledningen fortsätter in mot väggen, men var tar den vägen?

Btw, har inte hunnit kolla spänningen idag. Får försöka klura ut det imorgon istället. Lite svårt dock att komma åt röret och därmed kablarna som kommer underifrån. Hunnit nämligen gjuta in halva 75 mm avloppsrör och antingen får jag bila upp det som jag gjutit in, kapa avloppsröret och därefter skarva den eller också försöka bila under röret och se om jag kommer åt pansarröret.
 
nzsc
Här ser man hur jag gjutit in halva längden av avloppsröret, 1,5 av 3 m. Den andra halvan är där elledningen ligger, ganska precis intill den korta, avgränsade väggen. Den delen skulle jag också gjuta men så uppstod detta. :rolleyes:
 
  • Halvgjuten avloppsrör i betonggolv med elledning och vägguttag intill en vit vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Halvgjuten avloppsrör i betong, nära vägg och elledning i bakgrunden.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Halvgjuten sträcka av avloppsrör i betong nära en vit vägg, med synlig grov yta och ej gjuten andra halva.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Delvis inmurat avloppsrör längs en vit vägg och en oskyddad elledning vid väggens hörn.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gjuten del av avloppsrör längs vit vägg i byggprojekt, hälften klar med grusig yta.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Halvgjuten betonggrund med avloppsrör integrerat nära en vägg, synliga grova partiklar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Halvgjuten avloppsrör längs vägg med synlig, grov betong och en del osynlig under elledning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
nzsc nzsc skrev:
Varför skulle grannens elledning till taklampa placeras ca 3-5 cm under mitt golv, alltså 15-17 cm över grannens tak? Rimligare vore att det placeras 3-5 cm över grannens tak enligt mig.
När man lägger rör på valv så lägger man just valvet, inte under...
Dvs, man går på/i formen, på armeringen, och lägger rören på armeringen och najar fast dem i densamma. Resultatet blir att rör som tillhör två våningar går i samma skikt.
 
  • Gilla
Dowser4711 och 8 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.