Är i färd med att installera FTX i existerande hus, 2-vån. Aggregat på vinden. Där är två mindre sovrum på nedervåningen som blir väldigt svåra att nå med nya rör. Det finns idag ingen ventilation eller tilluft till de rummen. Hur skulle hela FTX-lösningen påverkas om man bara satte in fönsterventiler i de rummen? Det behövs ju nämligen någon lufttillströmning, men det blir ju inte ”balanserat” längre då. Ska man verkligen försöka få till mekanisk tilluft till varje pris trots väldigt komplicerad rördragning eller är det ”skit samma”?
 
  • Gilla
antstein och 1 till
  • Laddar…
Kan jag inte tänka mej att det skulle vara några problem, på nedervåningen lär du kunna få ett ok flöde med ventiler, och ställer du bara aggregatet på motsvarande extra mängd frånluft.
 
  • Gilla
noupe
  • Laddar…
Skulle absolut säga att du ska försöka få fram kanaler till dessa rum. Sovrum är ju dom rummen man spenderar mest tid i och bör därför vara bra ventilerade.
Och för att ett ftx ska vara så effektivt som möjligt så vill man ju ha huset så tätt som möjligt, och då är friskluftventiler inget vidare.

I värsta fall om du inte får fram kanaler och sätter friskluftsventiler istället så behöver du injustera med ett större undertryck än normalt.
 
  • Gilla
Anonymiserad 168520 och 1 till
  • Laddar…
T Techniques1 skrev:
Skulle absolut säga att du ska försöka få fram kanaler till dessa rum. Sovrum är ju dom rummen man spenderar mest tid i och bör därför vara bra ventilerade.
Och för att ett ftx ska vara så effektivt som möjligt så vill man ju ha huset så tätt som möjligt, och då är friskluftventiler inget vidare.

I värsta fall om du inte får fram kanaler och sätter friskluftsventiler istället så behöver du injustera med ett större undertryck än normalt.
Jo, så är det ju och jag vill ju givetvis helst ha kanaler dit. Problemet är att huset är två (1,5) vånings i en del och i en annan del är det lägre med ryggåstak. Det är i slutet av den delen som dessa två sovrum är. Där är därmed ingen möjlighet att komma från vinden eftersom den ligger i den andra delen av huset. Det kommer ju dock att vara tilluft i övriga rum på nedervåningen, inklusive det stora rum med ryggåstak som är utanför dessa två sovrum (där kan vi nämligen komma från vinden med en väggventil sannolikt).
 
Vi har både FTX plus ett antal fönsterventiler. Det blev gjort så från början. Inga problem alls.
Fönsterventiler kan du öppna och stänga. Om du monterar fönsterventiler i de två rummen och sedan kommer på en annan lösning, kan du lätt stänga dem.
 
C Cider skrev:
Vi har både FTX plus ett antal fönsterventiler. Det blev gjort så från början. Inga problem alls.
Fönsterventiler kan du öppna och stänga. Om du monterar fönsterventiler i de två rummen och sedan kommer på en annan lösning, kan du lätt stänga dem.
Självklart går det men själva grejen med ftx : uppvärmd tilluft, kontrollerade flöden och värmeåtervinning försvinner lite.
 