8 223 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Byta givare till golvvärme
Hej!
Golvvärme slutat fungera. Eftersom inte är något el kunnig testade jag med en likadan termostat från andra badrum.
Händer inget. Då ville jag testa med att byta givaren men slät sönder eftersom den fastnade i röret. Fick bara sladen ut.
Kan jag ta in en annan givare in fast det sitter en liten bit av det gamla in?
Så tacksam för al hjälp.
Golvvärme slutat fungera. Eftersom inte är något el kunnig testade jag med en likadan termostat från andra badrum.
Händer inget. Då ville jag testa med att byta givaren men slät sönder eftersom den fastnade i röret. Fick bara sladen ut.
Kan jag ta in en annan givare in fast det sitter en liten bit av det gamla in?
Så tacksam för al hjälp.
Fick du inte ut den g:a tror jag att det blir svårt att få in en ny, den nya måste ju komma in så långt att den ligger i golvet. Köper du en termostat med både golv och rumsgivare kan du i nödfall köra enbart på rumsgivaren men du kommer då att växelvis få varma/kalla golv.
Det är själva givaren som är kvar inne ca 30mm lång.E elmont skrev:
Kan jag sätta in en annan fabrikat termostat med rums givaren om jag blir tvungen att köpa?
Om du tar en dragfjäder (typ https://www.jula.se/search/?query=dragfjäder) så kan du se hur långt du kommer in i röret och ev golvet. Kan du trycka in fjädern så långt att du hamnar ute på golvet så kan du även stoppa in en golvgivare. En termostat där man kan välja golv eller rumsgivare är https://www.elbutik.se/product.html...MIwZCsvp7Y3QIVCOd3Ch1V6wAPEAQYAiABEgJRsfD_BwE
Medlem
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Javisst! Det är bara att trycka tillbaks den gamla givaren så långt det går i röret och pilla in en ny i samma pipa.E elmont skrev: