3 ledare plus skärm, som används som pen.
 
  • Gilla
Kevin82 och 1 till
  • Laddar…
tommib
I den kabeln får inte den koncentriska ledaren användas som PEN, arean är för klen. Kabeln är i utförandet 3x2,5+2,5 lämplig för trefas utan nolla, t. ex. motordrift eller 400V värmeapparater.

Vill man ha nolla köper man lämpligen kabeln som heter 4x2,5+2,5, som har en blå ledare.
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
Ur elinstallationsreglerna SS 4364000:

514.3.1.Z1 Neutralledare och mittpunktsledare
Neutralledare och mittpunktsledare ska identifieras med blå färgmärkning efter hela dess längd.

Så denna kabel från biltema är en ganska udda fågel, ganska oanvändbar för vanliga privatpersoner.
Förr i tiden, gick en sådan att använda som matningsledning till en undercentral, och använda den koncentriska ledaren (flätan) såsom PEN-ledare, men det har varit förbjudet i många år nu, idag är minsta tillåtna area för PEN 10mm².

Det den går att använda till är som matning till rena trefasmaskiner som inte behöver nolla. T.ex. trefasmotor eller gammalt bastuaggregat, Men i fallet vedklyv med trefasmotor som exempel så måste den i så fall anslutas fast eller att man använder en mycket ovanlig trefaskontakt som saknar nollstiftet.

Jag är rädd att Biltema säljer en hel del av den där kabeln trots allt, och att det för det mesta blir felaktiga installationer som resultat.
 
  • Gilla
tommib
  • Laddar…
Mikael_L
H Husqvarna220Ac skrev:
3 ledare plus skärm, som används som pen.
Precis, men minimiarean för PEN är ju 10mm².
 
Eller tejpa den blå,
 
  • Gilla
Autodidak1
  • Laddar…
tommib
Verkar stökigt att tejpa den blå i hela dess längd. Bättre att köpa rätt kabel.
 
  • Gilla
Müssli och 1 till
  • Laddar…
Mikael_L
Här kommer 4 sidor med hela avsnittet ang (färg)märkning
 
  • Gilla
Kevin82
  • Laddar…
Vet att det är hela kabelns längd, men är nog gjort nån gång förr också...märkt om den i ändarna, men håller givetvis med! Ska man köpa kabel så köper man rätt direkt..
 
  • Gilla
andersda
  • Laddar…
Mikael_L
tommib tommib skrev:
Verkar stökigt att tejpa den blå i hela dess längd. Bättre att köpa rätt kabel.
Den koncentriska ledaren utgör ett undantag, behöver faktiskt inte vara märkt alls
Finns i PDF som jag la upp.

514.3.Z5 Utelämnande av märkning
Identifiering genom färgmärkning eller annan märkning fordras inte för:
– koncentriska ledare i kablar
– kablars metallmantlar eller armering vilka används som skyddsledare
– oisolerade ledare där en varaktig märkning inte är möjlig p g a yttre påverkan, t ex aggressiv
atmosfär och föroreningar
– metallkonstruktioner eller främmande ledande delar vilka används som skyddsledare
– luftledningar.
Identifiering genom färgmärkning fordras inte för ledare i platta flexibla kablar utan mantel eller
kablar som har isolering som inte kan infärgas, t ex mineralisolerade kablar. För dessa kablar gäller
att parter som används som skyddsledare, PEN-ledare eller neutralledare ska förses med relevant
färgmärkning (se avsnitt 514.3.Z3, sista stycket) där de ansluts.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Mikael_L
Problemet ligger i vad den koncentriska ledaren kan användas till.
Inte PEN då arean är för liten.

Den enda naturliga användningen är till PE, och därmed kommer kabeln sakna neutralledare och få ett ytterst begränsat användningsområde.
 
  • Gilla
GK100
  • Laddar…
Mikael_L
H Husqvarna220Ac skrev:
Eller tejpa den blå,
Och inte ha någon skyddsjord?

Tja, kanske om det endast är en dubbelisolerad trefasmaskin som ska anslutas fast ... :thinking: :rofl: :cool:
 
Är som bekant ”samma” punkt i centralen, om ej JFB används, har varit på fler än ett ställe där nolla/skyddsjord är byglat i uttaget...
 
Vad vill du säga med det som har bäring på denna tråds ämne?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.