På bilderna gör den varmvatten. Gör den det ovanligt ofta?
Om det är problem med någon av växelventilerna så går en del av vattnet ut i värmesystemet istället för till varmvattenberedaren.
Resultatet blir att elementen blir varma medans värmepumpen står och tuggar på och försöker bli klar med varmvattenvärmningen. Har du aktiva termostater i värmesystemet så stänger dom när det blir varmt och larmet om hög temperaturskillnad kommer som ett brev på posten...

Men, det kan ju vara så enkelt att nån har fingrat på cirkulationspumpen och ställt ner hastigheten...
 
då skall jag observerar hur eländet värmer varmvatten/ Kan det vara så att växelventilen kladdats igen av avlagringar typ rost och skit från värmerören? Parikelfiltret var riktigt smutsigt, även igår när jag rensade för andra gången under en vecka.
 
R
Du kan få rensa flera gånger , när flödet ökar kan det komma mer skit , strömmar med , när du observerar VV -körning ska du kolla hur ventiler bär sig åt , när den slår om kommer en bra skvätt med bra varmt som går ut , men efter någon eller några minuter så ska tempen vara ut samma som det visar beräknad på displyen
 
  • Gilla
flaxie
  • Laddar…
Precis, kollade överväxlingen och den ser ut att fungera som den skall, men den återfjädrande funktionen som finns i den här växelventilen(myson)är det något fel på, den liksom är helt ledlös, riktigt skumt. Skall rensa partikelfiltret, leta efter det där dräneringshålet och samtidigt titta till hur växlingen går.. mycket nu, haha!
 
R
Det går att koppla loss själva motorn , antingen med en mutter som sitter mot ventilen eller en form av trycka den inåt och vrida ,
ta ett foto på den lite från sidan så det syns hur den kan vara fäst , samt typbeteckning , en del är vridande en del trycker på en pinne som sitter på ventilen ( lika son pinnen på termostatventiler element ) och ska gå gå ut av sig själv
Är det pinne så är det en klassiker efter sommar att den kan kärva när den ska komma ut och knacka på den med skaftet på en mejsel så brukar dom släppa , sedan trycka flera gånger och se till att den går lätt av sig själv
 
en sådan här rackare!
 
  • Myson motorventil, 3-vägsventil i mässing med vit elektronikmodul ovanpå.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Motorventil Myson Power Extra Modell MPE 322-33 på vit bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Motorventil från Myson med tre kopplingar och elektriska anslutningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
R
Inte riktigt säker på hur den är med pinne men är nog en pinne ,men finns som synes ingen mutter mellan motor och ventil , svårt att se med den vinkeln tryck den neråt mot ventilen och vrid så får du nog den i handen och du vad som finns under , spaken kan vridas manuellt och hakas upp i jacket då stannar den i öppet läge Alla motorer går att ta bort utan att koppla bort något annat och inget vatten kommer
Kolla när du kommer hem
 
Dom där myson-ventilerna med en motor som trycker in ett återfjädrande stift är en vanlig orsak till problem. Med lite tur kan man förlänga livslängden genom att smörja stiftet med någon tunn olja och motionera det uprepade gånger med något lämpligt verktyg (tryck på stiftet, dra aldrig i det!).

Ska du byta ventil så finns det bättre modeller som är vridande och motordrivna åt båda hållen, t ex LK 525
 
Ok, tack för infon.. får ta mig tid till helgen och skruva upp och titta hur det ser ut... har en tilläggsförsäkring på pumpen, vore grymt om den täcker(sista året) för byte till nytt
 