Innedel som inte blåser
Jag har en Panasonic LLVP som är ca 10 år, innedel CS-TE12DKE. Innedelen har börjat bete sig konstigt men ingen felkod finns registrerat i systemet. Har den på värmeläge "Heat" och den blåser ut varmluft. Den slutar att blåsa när det blivit inställd rumstemp. Så långt så bra. Men det är nu den börjar att krångla. När rumstemperaturen går ner startar inte innedelen att blåsa igen, inte ens om jag höjer tempen på fjärrkontrollen till max. Om jag däremot stänger av innedelen (Power Off") och startar den igen så börjar den att blåsa varmluft igen. Den kan även börja blåsa om jag byter ändrar mode, om jag går till "Cool" och sätter ner tempen så börjar den kyla. Ändrar jag sedan mode till Dry, Auto och Heat så blåser den igen som den ska.
Svårt att veta vad det kan bero på. Pumpen är en Inverter-typ och jag har sett att utedelen går ibland utan att innedelen blåser, och det är inte avfrostning som pågår då.
Är tacksam om någon har tips på vad det kan vara eller råkat ut för samma fenomen.
Svårt att veta vad det kan bero på. Pumpen är en Inverter-typ och jag har sett att utedelen går ibland utan att innedelen blåser, och det är inte avfrostning som pågår då.
Är tacksam om någon har tips på vad det kan vara eller råkat ut för samma fenomen.
Japp, kört både "reset" och error code på fjärren, samt gjort reset med hjälp av Autoknappen på innedelen. Tyvärr ingen skillnad.
Stor risk att det är fyrvägsventilen som sagt. Det är iallafall problemet med vår pump, som byts nu på torsdag, den är 13 år gammal, så den kostar vi inte på lagning. Symptomen är att den när den ska värma stannar efter några timmar och visar en felkod. Stänga av elen ett tag gör att den funkar igen.
Japp, den kyler i Cool och värmer i både Auto och Heat, så då verkar det ju ändå att systemet fungerar, men har svårt att komma igång efter att den gått i vila efter att ha uppnått inställd temp.useless skrev:
Tack Anna, jag såg även svaret från Useless.Anna_H skrev:Stor risk att det är fyrvägsventilen som sagt. Det är iallafall problemet med vår pump, som byts nu på torsdag, den är 13 år gammal, så den kostar vi inte på lagning. Symptomen är att den när den ska värma stannar efter några timmar och visar en felkod. Stänga av elen ett tag gör att den funkar igen.
Då är det förmoglien nåt elektroniskt... Kommunikationsproblem mellan inne- och utedel. Eller fel på fläkten så att den inte går på de lägre hastigheterna? När den har uppnått rätt temperatur ska väl fläkten fortsätta gå på lägsta möjliga fart så att den kan mäta rumstemperaturen?