Hej!
Har köpt hus för ca 1,5 månad sen och har senaste dagarna upptäckt att en luftningsventil till en radiator läcker vatten. Läste någonstans att man kunde göra radiatorsystemet trycklöst genom att öppna säkerhetsventilen och sen byta ventilen på radiatorn utan att tömma systemet på vatten.
Skulle göra det idag och vrider på säkerhetsventilen och det pyser till och låter i röret som att det är luft och vatten, men efter 3 sekunder blir det tyst och trycker sjunker ingenting enligt mätaren. Har stått i 10 minuter med ventilen i öppet läge men ingenting händer, kan det vara så att ventilen gick sönder när jag vred på den?
Trycket ligger på ca 1,8 bar och enligt manualen är normala trycket mellan 0,5 och 1.5, så hade ju velat sänka det lite men det går inte nu.
Har någon hjälpsam själ någon idé?
//Markus
Har köpt hus för ca 1,5 månad sen och har senaste dagarna upptäckt att en luftningsventil till en radiator läcker vatten. Läste någonstans att man kunde göra radiatorsystemet trycklöst genom att öppna säkerhetsventilen och sen byta ventilen på radiatorn utan att tömma systemet på vatten.
Skulle göra det idag och vrider på säkerhetsventilen och det pyser till och låter i röret som att det är luft och vatten, men efter 3 sekunder blir det tyst och trycker sjunker ingenting enligt mätaren. Har stått i 10 minuter med ventilen i öppet läge men ingenting händer, kan det vara så att ventilen gick sönder när jag vred på den?
Trycket ligger på ca 1,8 bar och enligt manualen är normala trycket mellan 0,5 och 1.5, så hade ju velat sänka det lite men det går inte nu.
Har någon hjälpsam själ någon idé?
//Markus
Enligt manualen som jag bifogar ska det vara rätt ventil eller? Det är säkerhetsventil 52 jag har öppnat.
När jag öppnar säkerhetsventil 47 för varmvatten så släpper den ut tryck som det ska.
/ Markus
När jag öppnar säkerhetsventil 47 för varmvatten så släpper den ut tryck som det ska.
/ Markus
Okej bra då är det ju rätt så långt i alla fall.
Men började fundera om det är tryckmätaren som kanske inte fungerar? Att jag släppte ut det lilla tryck som fanns där. För säkerhetsventilen går att vrida motsols 1/4 varv sen klickar den och så ska den göra enligt beskrivning. Finns det något annat sätt att kolla om det är tryck i systemet? Skruva upp en avluftningsventil?
Men började fundera om det är tryckmätaren som kanske inte fungerar? Att jag släppte ut det lilla tryck som fanns där. För säkerhetsventilen går att vrida motsols 1/4 varv sen klickar den och så ska den göra enligt beskrivning. Finns det något annat sätt att kolla om det är tryck i systemet? Skruva upp en avluftningsventil?
Kommer det inget vatten när du vrider på ventilen så har du med 99,9% säkerhet inget tryck i systemet. Det finns ju visserligen en liten möjlighet att säkerhetsventilen har kärvat ihop även om det är ovanligt...
Att öppna en luftningsnippel borde utesluta det osannolika scenariot.
Att öppna en luftningsnippel borde utesluta det osannolika scenariot.
Har bytt den där trasiga luftventilen på radiatorn och när jag tog bort den gamla kom det bara en liten stråle som jag var tvungen att hålla fingret för hålet medans jag bytte. Tryckmätaren oförändrad efter detta ingrepp. Vad tyder detta på? Har jag nått tryck alls i systemet? Är det mätaren som är trasig?
Liknande trådar
-
Gammal mamma med trasig el-panna (NIBE EVC 240), tips på alternativ till byte?
Värme allmänt -
Problem med Nibe EVC13
El -
Köpt fritidshus - säkerhetsventil fattas(?) på varmvattenberedare Nibe Nibette
Vatten & Avlopp -
Nibe EVC 13 - Lufta systemet, jobbigt ljud i elementen
Värmepumpar -
Nibe EVC 190 c2 säkerhetsventil öppnas ej
Värme allmänt