Hej, jag har ett problem med min lilla 12 V solelsanläggning i stugan som består av en panel på 140W, EGM-batteri på 240Ah och en enkel Sunwind regulator. Jag använder elen till belysning samt uppladdning av batterier till mobil o verktyg vid behov. Totalt har jag belysning på 110W.
Mitt problem uppstod när jag ville ha utebelysning på stugans fasad, vid dasset plus en lampa inne på dass. Praktiskt när höstmörkret lagt sig.
Jag installerade 3 utomhusbelysningar med varsin 7w ledlampa samt en 1 w spotlight inne på dass, sammanlagt alltså 22W.
Total längd på kabeln mellan regulator och dass är ca 22 meter. Av dessa 22 meter använder jag för 10 m en kabel med ledningsarean 2,5mm2. För resterande 12 m använder jag en kabel med ledningsarean 4mm2.
Det som händer är att när denna krets varit påslagen ett tag (även när ingen annan last är inkopplad) så går en säkring i regulatorn och strömmen bryts. Efter ytterligare en stund så återställs regulatorn igen automatiskt.
Vad kan detta bero på? Spänningsfall?
 
Nej. Definitivt inte spänningsfall. Det låter mer som kortslutning.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.