Har fått 2st bra erbjudande om ytjordpumpar skiljer bara 1000kr...

Jag har 257kvm att värma upp (Ytterväggsmått)
Grävt ner 2x300m slang.

1. Nibe fighter 1215-7kw
2.IVT Greenline HT+C9

Är ivt'n bättre den brukar vara dyrare än nibe ?
 
MathiasS skrev:
Här kan du läsa lite om detta:

[länk]
Shit, nu har jag o göra i natt ;)
Tackar.
 
Vad har du för värme idag? Vilken Framledning har du när det är som kallast?
Energi förbrukning idag? Vart ligger huset?

Just i det här fallet så har du valt en äldre version av nibe som har en lite tråkigare styr än ivt samt att ivt´n har lite högre effekt än niben. Ivt´n är en så kallad högtemp maskin som kan ge en högre framledning än nibe´n .

En mer rätvis jämförelse skulle du nog få om du bytte Niben mot en 1230-10.

Sen har ju naturligtvis varje pump sina för och nackdelar styren på dessa bägge skiljer sig en hel del men bägge ser till att det blir varmt i huset och varmt vatten i kranen till en rimlig kostnad.

Viktigare är nog att man får en bra instalatör med goda vitsord och som man känner att man får förtroende för så att man vet att man kan ringa och få hjälp vid intrimningen av anlägningen.
Lycka till! :)
 
Overlander skrev:
Vad har du för värme idag? Vilken Framledning har du när det är som kallast?
Energi förbrukning idag? Vart ligger huset?

Just i det här fallet så har du valt en äldre version av nibe som har en lite tråkigare styr än ivt samt att ivt´n har lite högre effekt än niben. Ivt´n är en så kallad högtemp maskin som kan ge en högre framledning än nibe´n .

En mer rätvis jämförelse skulle du nog få om du bytte Niben mot en 1230-10.

Sen har ju naturligtvis varje pump sina för och nackdelar styren på dessa bägge skiljer sig en hel del men bägge ser till att det blir varmt i huset och varmt vatten i kranen till en rimlig kostnad.

Viktigare är nog att man får en bra instalatör med goda vitsord och som man känner att man får förtroende för så att man vet att man kan ringa och få hjälp vid intrimningen av anlägningen.
Lycka till!  :)
Vi bygger nytt och jag har isolerat väl 10" väggar + isolerfönster. Valet av nibe 1215 kändes rätt för att jag redan hade en wirsbo shuntning för nedreplan(gjuten sula) och då räckte det med denna äldre typ av styrning. Övre plan ska också ha golvärme fast då i träbjälklager. Men nu när jag sent fick en offert från IVT med samma pris som för niben vill jag se om jag ska ändra på min plan ?
 
Bara reflekterade på att ivt är en högtemp och inte nibe ivt +c9 motsvarar väl närmare niben då kanske du kan komma ner lite till i pris finns ingen anledning att köra ht maskin på golvvärme.
 
Draven skrev:
Vi bygger nytt och jag har isolerat väl 10" väggar + isolerfönster. Valet av nibe 1215 kändes rätt för att jag redan hade en wirsbo shuntning för nedreplan(gjuten sula) och då räckte det med denna äldre typ av styrning. Övre plan ska också ha golvärme fast då i träbjälklager. Men nu när jag sent fick en offert från IVT med samma pris som för niben vill jag se om jag ska ändra på min plan ?
du kanske kan pressa nibe killen lite, normalt har dom billigare grejor.
värmepumpen kostar 40500:- på http://www.varmepump.biz/ (finns många andra med lika lågt pris)
300m slang kostar 3000:-
sen går det år lite sprit o kopplingar, samt en del arbeta o grävning
 
Overlander skrev:
Bara reflekterade på att ivt är en högtemp och inte nibe ivt +c9 motsvarar väl närmare niben då kanske du kan komma ner lite till i pris finns ingen anledning att köra ht maskin på golvvärme.
nä han har ju ingen dirakt nytta av den högre tempen, o andra sidan tryvket jag upp min nibe i 60 grader vid varmvatten laddnign, det hela är en "inställnings" sak.
 
Tackar för infon.
Har snackat med IVT killen och nu vill han sälja en IVT E7(7kw) utan vv beredare med en 200l beredare brevid. På så sätt så värme pumpen först snabbt upp beredaren sen huset varav aldrig elpatronen behöver jobba.

Nibe har ju 160l beredare i pumpen sen en 200l i serie som då värmer upp om jag behöver mer än 55grader exempelvis när jag ska använda bubbelpoolen på 300liter.

Vilket låter bäst ?
Huset är nybyggt VÄL isolerat och har ett ftx system och en braskamin...
 
Draven skrev:
Tackar för infon.
Har snackat med IVT killen och nu vill han sälja en IVT E7(7kw) utan vv beredare med en 200l beredare brevid. På så sätt så värme pumpen först snabbt upp beredaren sen huset varav aldrig elpatronen behöver jobba.

Nibe har ju 160l beredare i pumpen sen en 200l i serie som då värmer upp om jag behöver mer än 55grader exempelvis när jag ska använda bubbelpoolen på 300liter.

Vilket låter bäst ?
Huset är nybyggt VÄL isolerat och har ett ftx system och en braskamin...
Varför ska du ha 2 varmvatten beredare, det är bara dyrt i inkopplinmg & ger värmeförluster.
Niben går ju också att köpa uten den inbyggda & sen välja en storleg på en extärn beredare som pasar ditt behov
 
Du klarar dig med 200 liters beredare.

Du knappar enkelt in "Extra VV" på IVT:n d.v.s du ökar tempen i beredaren innan du spolar upp vatten i badkaret.



 
CarMan skrev:
Varför ska du ha 2 varmvatten beredare, det är bara dyrt i inkopplinmg & ger värmeförluster.
Niben går ju också att köpa uten den inbyggda & sen välja en storleg på en extärn beredare som pasar ditt behov
Vad heter den nibe modellen utan beredare?
Sen var det Nibe själva som föreslog denna funktion. Har inte varit på tal om en extern varmvatten beredare som är kopplad till en värmepump utan intern beredare innan :-/
 
Plexus skrev:
Du klarar dig med 200 liters beredare.

Du knappar enkelt in "Extra VV" på IVT:n d.v.s du ökar tempen i beredaren innan du spolar upp vatten i badkaret.
Och om man sen ska duscha också när jag badar bubbelpool blir det tillräckligt med varmvatten ?
 
Draven skrev:
Och om man sen ska duscha också när jag badar bubbelpool blir det tillräckligt med varmvatten ?
Du kan välja hur många timmar "Extra VV" ska ligga i.

Inställbart mellan 1-48 timmar. Om du väljer t.ex 1 timme så höjer den tempen till 65°,  och försöker så hålla det i 1 timme.

Efter badkarsfyllning så laddas beredaren med kompressor+elpatron, om det sker inom nämnda timme. Om timmen har passerat, så laddas beredaren enbart med kompressor.

Enklast är kanske att testa med 1 timme. Visar det sig att duchvattnet är för kallt, så väljer du 2 timmar nästa gång.
 
Plexus skrev:
Du kan välja hur många timmar "Extra VV" ska ligga i.

Inställbart mellan 1-48 timmar. Om du väljer t.ex 1 timme så höjer den tempen till 65°,  och försöker så hålla det i 1 timme.

Efter badkarsfyllning så laddas beredaren med kompressor+elpatron, om det sker inom nämnda timme. Om timmen har passerat, så laddas beredaren enbart med kompressor.

Enklast är kanske att testa med 1 timme. Visar det sig att duchvattnet är för kallt, så väljer du 2 timmar nästa gång.
Ok tackar vilken vv beredare har du ? en D200-90 ? Och hur stor bubbelpool?
Mina 2GV rör kommer upp ur marken samt 2 vatten rör tänkte om vv beredaren kunde stå på denna plats och låte rören gå ut på sidan på beredaren sen på spräng skissen ser det ut som om det finns plats i botten ?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.