Hej.

Skulle behöva lite tips på installationshöjder av dessa pumpars innedelar. Är det någon som har kunskap?

Ecodan är 160cm 12cm sticker rören upp ochnågot dem kallar reshöjd är 180cm
Diakin Altherma 3 är 165cm

Jag har bara 186cm i takhöjd - är det möjligt att installera då?
 
Redigerat:
Bägge är likvärdiga i höjd både råa och färdiginstallerade. Eftersom du har ca 25 cm tillgodo i höjd skulle jag dra t.ex blandventil samt avstängare direkt åt sidan. Anslutningarna drar iväg rakt uppåt på bägge modeller. Jag har installerat en daikin bergvärmepump i ett sådant utrymme och det var trångt som f.n på daikin eftersom alla anslutningar sitter längst bakåt men det var lösningsbart.
Fördelen med mitsun är att du har anslutningarna längs vänstersidan så det blir lättare att komma åt dom, samt att vattenrörslängderna går att anpassa med en rörkap om du behöver mer utrymme för kopplingarna, men det går inte med köldmediekopplingarna

Med säkerhetsventilerna upptill på mitsun blir råhöjden 1723 mm

Ett alternativ är hydrobox om du bara ska ha husvärme, komplettera med en dubbelmantlad tank av genomströmningstyp(?) så får du varmvatten också, men då blir nackdelen att du måste köra s.k fast kondensering, då tappar man i effektivitet.
 
Redigerat:
många tack.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.