Insåg att man inte längre godkänner att gjuta upp en klack på inkommande rör till värmepannan utan man måste in med ett tomrör (typ 50mm avlopp) som man låter sticka upp ett antal cm så att man kan använda en manschett på. Dilemmat är att jag har inkommande bergvärme, vatten, kall + vvc samt matning till golvvärme och det blir 8 st. Hade även planerat en kulvert ut till garaget för golvvärme. Om jag sätter dessa på rad, med 100 mellan tar det ju upp en hel vägg!. Funkar nedan principskiss, eller blir det "besvärligt" av andra anledningar:
En klack är aldrig fel med tätsmörja på ovansidan , sen det med hur rören går är upp till dig , där finns inga regler hur det ska vara , bara att tanken finns med var avstängningar som behövs placeras för åtkomst
Har sett spindelbon under båda Värmepump och varmvattenberedare , så det är inget nytt under solen
Har sett spindelbon under båda Värmepump och varmvattenberedare , så det är inget nytt under solen