Vid rivning av skivbeklädnad på vägg angränsande till vårt badrum fann jag idag att man på minst 3 ställen i väggen skarvat kopparrör med pexslang med presskopplingar dolt och helt inbyggt då badrummet renoverats 2011.

Vad finns här för tankar gällande detta och vad hade varit en lämplig avhjälpande lösning?
 
  • Vägg under renovering med synlig isolering och flera skarvade kopparrör via pexslang med presskopplingar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Första saken att kontrollera är om detta är tappvatten eller värmeledning. Värmeledning får skarvas så även i dagens regler.

Presskopplingar var tillåtna rätt länge, men 2011 hade man nog förbjudit dem i dolda kopplingar för tappvatten.

Vad är det för fyrkantigt rör man ser?
 
H hempularen skrev:
Första saken att kontrollera är om detta är tappvatten eller värmeledning. Värmeledning får skarvas så även i dagens regler.

Presskopplingar var tillåtna rätt länge, men 2011 hade man nog förbjudit dem i dolda kopplingar för tappvatten.

Vad är det för fyrkantigt rör man ser?
Detta är tappvatten allting. Det fyrkantiga som är sammanfogade med ett "avloppsrör" är en ventilationsinstallation från 1968 till underliggande badrum.
 
  • Gilla
useless
  • Laddar…
Om man då vill åtgärda det här. Så är väl nästa steg att kontrollera vart kopparrören går. Är det en rimlig insats att dra obrutna PEX slangar dit? Troligen inte.

Då får man fundera över att ha en inspektionslucka till skarvarna. Och bygga ett tätt golv inne i väggen. Om skarvarna börjar läcka så skall vattnet inte rinna ned i väggen, utan samlas upp på en tät botten. Med skvallerrör eller annan läckageindikering.

Väldigt svårt att bedöma om detta kan vara ett dolt fel. Inte solklart dolt fel iallafall.

Ett sätt att resonera, är att man kanske borde ha upptäckt vid en undersökning av huset att det inte finns någon synlig matning till badrummet (om nu kopparrören är de matande ledningarna. Det skulle någonstans i huset ha funnits en synlig koppling med PEXrör, andra änden av de här rören. Svårt att säga om en så djup undersökning krävs för att fullgöra undersökningsplikten, men troligen.
 
Nej det är inte dolt. Eftersom du inte kan hitta andra änden på pexslangen så vet du ju att den är skarvad dolt någonstans.
 
  • Gilla
Lassebo
  • Laddar…
Har det varit torrt sen 2011 så lär det nog förbli torrt också. Jag skulle iallafall försöka klamra upp rören vid skarvarna lite bättre så det inte rör sig nåt.
 