Hej! Jag köpte ett nytt hus som har fjärrvärme, min fråga är hur hittar jag ingång och utgång temperatur om jag har fjärrvärme från Siemens modell RVS46.530/11?

Mvh
Simon
 

Bästa svaret

Om det är tillopp och returtemperatur på primärsidan (inkommande från fjv-leverantören) du vill ha reda på, så kan du inte se det i den här regulatorn.
Har du en digital energimätare monterad så går det ofta att se temperaturerna i den.
 
L lordi skrev:
tillopp och returtemperatur
R rävlyan skrev:
Här finns hela manualen bara tanka ner och skriva ut
www.downloads.siemens.com/download-center/Download.aspx?pos=download&fct=getasset&id1=A6V10258855
Hej! jag har en sånt manual, tack ska du ha ändå, Men vart i manualen är tillopp och returtemperatur som jag kan se den? eller vad heter de i manualen? tack i förhand!
 
L lordi skrev:
Om det är tillopp och returtemperatur på primärsidan (inkommande från fjv-leverantören) du vill ha reda på, så kan du inte se det i den här regulatorn.
Har du en digital energimätare monterad så går det ofta att se temperaturerna i den.
Hej! tack för din svar! jag tog bildar på själva fjärrvärme, i bild nr 2 det står 39,5 är detta tillopp temp?
I bild nr 3, menar du att här kan jag se tillopp/ returtemperatur?
 
  • Inre del av en fjärrvärmecentral med rör och mätare som visar 39,5 grader.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Fjärrvärmecentral med en display som visar 39,5°C, omgiven av isolerade rör och elektrisk kabel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Fjärrvärmemätare från Kamstrup med display som visar mätvärde, omslutna av isoleringsmaterial.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
R
Bild nr 2 är din som används för att ställa värmen i huset
och hur du navigerar på den står bra i manualen , det med 39C nu värkar högt
vid dessa temperaturer ute ,man trycker pil upp eller ner så ändras det i displayen
värdena , har för mig fram är det som visas i vanligt läge utan knapptryckning ,
retur , ute och andra inställningar vid nästa tryck
Bild 3 är Värmemätare på det du förbrukar och får betala för , FJV-lev mätare
 
Ska jag sänka från 39 till 30?
 
R
Det finns en kurvförskjutning som ska ställas om ,så sköter det sig själv i förhållande
till utetemperaturen det ska vara en sol i displayen tryck på den högra knappen upp i
vänstra hörnet och se var som visas
har du manualen så sätt dig ner framför reglercentralen och läs , annars så fick du en länk
i inlägg # 3
 
  • Gilla
Simon S
  • Laddar…
I regulatorn på bild 2 kan du se tilloppstemperaturen på sekundärsidan. Alltså det som går ut i ditt värmesystem.
39 grader är lite högt om du inte har sådär en +10 grader eller kallare utomhus. Den temperaturen ändrar sig efter utetemperaturen.

Som Rävlyan förklarade så finns det en värmekurva i din manual. Den kan du justera, vid behov.
 
  • Gilla
Simon S
  • Laddar…
I mätaren på bild 3 kan du se tillopp och returtemperatur på inkommande rör från fjv-leverantören, aktuell förbrukning mm genom att bläddra fram med pilen.
 
  • Gilla
Simon S
  • Laddar…
L lordi skrev:
I regulatorn på bild 2 kan du se tilloppstemperaturen på sekundärsidan. Alltså det som går ut i ditt värmesystem.
39 grader är lite högt om du inte har sådär en +10 grader eller kallare utomhus. Den temperaturen ändrar sig efter utetemperaturen.

Som Rävlyan förklarade så finns det en värmekurva i din manual. Den kan du justera, vid behov.
Har sänkt värmekurva från 1,24 till 0,8. Det är + 23 nu.
 
  • Gilla
rävlyan
  • Laddar…
S Simon S skrev:
Har sänkt värmekurva från 1,24 till 0,8. Det är + 23 nu.
Ja. 1,24 är standard inställning. Prova med 0,8 och höj lite om det inte blir varmt nog till hösten/vintern. Öka med små steg tills det blir lagom. Kurvinställningen varierar beroende på geografiskt läge, ålder på hus, typ av uppvärmingssystem mm. Golvvärme kräver t ex lägre kurva än radiatorer.
 
  • Gilla
Simon S
  • Laddar…
R
S Simon S skrev:
Har sänkt värmekurva från 1,24 till 0,8. Det är + 23 nu.
NU börjar det likna nägot , beror på utetempen om 23C är bra eller inte , blir det för varmt inne
så sänker du till 0,7 men du ska vänta ett dygn mellan förändringarna , huset måste stabilisera sig
i vad det behöver i värme
 
  • Gilla
Simon S
  • Laddar…