Hej!Enligt vilket alternativ är den kopplad nu?Vad är att föredra om jag vill nyttja alla plattor och ugn samtidigt?Har ett fullkopplat Perilexutt.på väggen avsäkrat med 3x16 A.Behövs ny kabel med 4 stift förutom jord?
 
  • Elkopplingsschema med två konfigurationer för elementspänning på 400V.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kopplingspanel för Perilexuttag med flera kablar anslutna till kopparklämmor.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En Perilexkontakt nära en spishäll, grå kabel och kontakten märkt "S, N L1 L2 L3".
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
tommib
Uh, det ser ut att vara kopplat enligt alternativ kortslutning, dvs helt fel. Det ser ut som att man ursprungligen har kopplat enligt tvåfasalternativet men vad den blå gör där har jag ingen aning om. Är det stickproppen vi ser på bild som är ansluten?

Om du har ett fullkopplat perilex och den där stickproppen ska du koppla enligt nedre alternantivet, dvs 400 V 3 ~. Spisen behöver ingen nolla och således inte heller någon annan anslutningskabel, den du visar på bild duger bra.
 
  • Gilla
Fotografen och 3 till
  • Laddar…
Den svarta alternativt den blåa kabeln lär ju vara spänningslös i ditt uttag.
Vad jag kan se är 1-2-3 byglade och 1an och 3an har varsin 400V fas kopplat till sig dvs kortslutning.

Så om du upplever spisen som slö så kan det bero på att du saknar en fas.

Kontrollera detta.
 
Ok,jag köpte den idag har ej använt ännu,känns ju knas med en blå ledare som fas ska väl vara nolla?Bäst kanske köpa en fem ledare med stickpropp och skippa 0 an och i övrigt koppla enl alt två?Kan spisen i sig tagit skada av den nuvarande kopplingen eller bör säkringarna gått?Kan tänka att de som ägde den tidigare anpassade efter sitt uttag i vägg?Om nolla inte används hur få 230 V till lampan i ugnen?Finns ett motstånd för att greja det?
 
Blå är fas i den sladden och det är helt ok i detta fall. Flytta om byglarna enl det nedre alternativet så blir det bra. Ungslampan har ett seriemotstånd i en 400v-spis.
 
  • Gilla
Leif i Skåne
  • Laddar…
Mikael_L
Nej, det är inga konstigheter här.
1. Den blå är inte noll, utan en fas. Perilex-stickproppen är utan nolla, så den blå kan alltså helt enkelt inte vara nolla.
Du har i din anslutningskabel en brun, svart och blå, som troligen är L1, L2 och L3 och sen gulgrön = PE.

Din spis (i bild) har 400V elementspänning och behöver ingen nolla (inkopplingsalternativen är ju märkta 400V ~ och 400V 3 ~ (inte 400V 2N ~ eller 400V 3N~ som det skulle stått om nollan krävts).
Och just nu (bilden) är spisen kopplad för 400V enfas (mellan 2 olika faser för att få 400V).
Men om du har ett fullkopplat perilexuttag med 3x16A ska spisen naturligtvis kopplas enligt det undre kopplingsalternativet. Dvs byglar ska också flyttas.


S sagan1 skrev:
Kan spisen i sig tagit skada av den nuvarande kopplingen
Nej.
 
R
Normalt med 4 ledare för 400V spisar , men du ska ändra blecken på plinten så är det klart

Edit två på den
 
Mikael_L
Men tommib och EyEr0n som skrev först har ju en poäng, den svarta fasledaren (troligt L2) och den blå (troligt L3) är ju kortslutna i plinten på spisen, och ska ju få en eller två säkringar att gå snabbare än USA's statsskuld ökar en dollar, när stickproppen kopplas in.

Så på stället som spisen kommer ifrån lär ju ett stift i deras perilex-uttag i väggen vara oanslutet.

Men du ska ändå koppla om den så det passar dig, så nu är detta en ickefråga.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.