Tänkte sätta 4 st Hide-a-lite Spot Mini IP44 i takfoten som jag ska koppla till en Hide-a-lite DCC IP54 LED Drivdon 230V 12W 700mA konstantström.
Där det blir för långt för den tillhörande 3m kabeln i spotten så tänkte jag skarva i en utanpåliggande kopplingsdosa och dra lämplig kabel till en andra kopplingsdosa där det skarvas igen med nästa spot.
Men jag blir inte klok på vad jag ska använda för kabel för att koppla ihop spottarna. Ser på drivdonet att det inte ska vara FK eller EK och det är det jag brukar använda normalt. Står RK ska användas. Vilken RK kabel är lämplig att använda utomhus och finns det variant som kan klamras med skyddshölje?
Där det blir för långt för den tillhörande 3m kabeln i spotten så tänkte jag skarva i en utanpåliggande kopplingsdosa och dra lämplig kabel till en andra kopplingsdosa där det skarvas igen med nästa spot.
Men jag blir inte klok på vad jag ska använda för kabel för att koppla ihop spottarna. Ser på drivdonet att det inte ska vara FK eller EK och det är det jag brukar använda normalt. Står RK ska användas. Vilken RK kabel är lämplig att använda utomhus och finns det variant som kan klamras med skyddshölje?
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Vilken som som har tillräcklig isolationsklass
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Då det handlar om klenspänning och låg ström så finns inga regler för elsäkerhet. Så välj den kabel som fungerar funktionellt och som tål miljön. För LED brukar mångkardelig kabel rekommenderas, t ex RKUB.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Det är en stor fördel av välja LED för 12 V eller konstant ström då det undanröjer en rad frågor kring hur en 230 V-installation ska utföras i takfoten. Jag antar att drivdonet i detta fall hamnar torrt o fint inomhus?
Nej jag tänket placera det ute längst upp på väggen mot takfoten och som jag förstått det så ska det gå bra med denna variant? Hide-a-lite DCC IP54 LED Drivdon 230V 12W 700mA konstantström.
Har sämre möjlighet placera det inne. Blir synligt på väggen i så fall mot innertaket.
Har sämre möjlighet placera det inne. Blir synligt på väggen i så fall mot innertaket.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Hide-a-lite brukar göra bra grejor men undrar hur de tänkte här. Ser inga instruktioner eller antydan till att drivdonet kan fästas. Ej heller vilken maximal kabeldiameter den tar på primärsidan, om det är 9 mm eller endast 6.2 mm. Det lutar alltså åt att det krävs en kort stump flexibel anslutningskabel och en anslutningsdosa bredvid donet. Problemet är bara att jag inte känner till en sådan kabel...gummikabel kommer närmast.
Om du kan fästa drivdonet på underlaget och därefter ansluta en installationskabel typ EKK, EXQ el dyl så hamnar du i ett bättre läge.
Om du kan fästa drivdonet på underlaget och därefter ansluta en installationskabel typ EKK, EXQ el dyl så hamnar du i ett bättre läge.
Jag köpte 1,5 mm RKUB kabel men ser att den förmonterade kabeln i spottarna verkar vara 0,75 mm. Går det att koppla ihop dem iaf? Går det att använda WAGO på denna kabel också eller hur kopplar jag bäst ihop i kopplingsdosorna?
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Wago 221/222 funkar
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Jodå, med Wago 222 kan du skarva båda typerna utan problem.
När du säger kopplingsdosa antar du menar separata dosor för klenspänningssidan, dvs ingen blandning med 230 V.
När du säger kopplingsdosa antar du menar separata dosor för klenspänningssidan, dvs ingen blandning med 230 V.
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Finns både 221 och 222 tror jag
Alla kablar i samma dosa måste klara samma spänning (högsta förekommande)
Alla kablar i samma dosa måste klara samma spänning (högsta förekommande)
Redigerat: