Jag har en guide för garagebygge och där står det att jag ska använda 45x220 cc 1200. Om jag går ner till cc 600 eller 900, kan jag då använda 45x195 istället givet att det är C24 eller bättre? Pulpettak beläget i Södermanland zon 2
 
Man kan göra en analytisk lösning av problemet utan att känna till vare sig laster eller spännvidder. Den viktiga skillnaden mellan 45x220, 45x195 och 45x170 är i det här fallet skillnaden i yttröghetsmoment. 45x195 har ett yttröghetsmoment som är ca 70 %, och 45x170 ett som är ca 50 % av det som gäller för 45x220. Det betyder att du kan ersätta 45x220 med 45x195 om du reducerar lasten till 70 % (c/c 900) och med 45x170 om du reducerar lasten till 50 % (c/c 600). Allt under förutsättning att virket håller samma hållfasthetsklass.
 
Toppen! Tack så hemskt mycket!
 