Hej

Jag har varit noga med att undvika elen men detta vet jag inte hur jag ska hantera riktigt.

Direkt till vänster är det en balk som går vertikalt, till höger är det ingen.
Men mitt i mitt hål går det en horisontell balk som är ganska tjock, jag antar att den också är bärande.

Se bild: https://imgur.com/a/EHNsE9E

Jag håller på ska upp med ett 105 mm hål för ventilation, jag har en lånat en väldigt bra bosch eldetektor men vad gäller balk har jag bara funderat kring de vertikala.

Är det bara täppa igen och göra hål nån annanstans?
 
Det ser ut som en kortling. Med tanke på infästningen, ett par skråspikade dyckert, så lär den inte bära så mycket.
Vad finns på andra sidan?
 
Såhär ser väggen ut på avstånd, jag vet inte exakt hur konstruktionen är gjord tyvärr.
https://imgur.com/a/nQemKtP

Detta är en utbyggnad 1 plan utan bärande innerväggar, låg taklutning
 
Känns ej som dyckerten är fäst i något alls, på baksidan verkar det påbörjas ett ny luftspalt och plast

Innefrån: Träfiberskiva, plast, isolering, "kortlingen", plast, isolering, "blå saken", isolering, svart papp, fasad
 
Lägg in bilderna i tråden istället så blir det enklare att se helheten...

Det svarta på andra bilden ser ut som asfaboard.

Är det plast både på insidan och utsidan av väggen? Så får man inte göra för då stänger man inne fukt i konstruktionen... Är det en yttervägg?
 
Jo det är en yttervägg
Det kanske är något annat bakom kortlingen, det är svårt att känna. Jag har säkert fel, inte sett nå fuktproblem här. :)

Kortlingen verkar "stanna" vid den vertikala balken

daS7H5p.jpg

qzXOQYc.jpg

Från utsidan:
jdfJSHn.jpg
 
Redigerat: