Hej!

Har en utelampa på mitt hus som helt plötsligt slutat lysa. Först trodde jag att lampan gått sönder men nu visar det sig att det bara kommer fram 25V Ac!!!

Lampan styrs av ett skymningsrelä som styr flera andra lampor runt huset och dessa fungerar utan problem.

Kabeln som strömmen kommer (ska komma) igenom är dragen i pex-rör i huset vart vet jag inte.
Kan jag spåra dessa på något enkelt sätt?

Tacksam för kreativa idéer:thinking::thinking::thinking::thinking::thinking::thinking:
 
Spänningen du mäter är förmodligen inducerad spänning som blir när olika ledare går parallellt med varandra.
Så min gissning är att det är avbrott någon stans snarare än att det är för låg spänning.
 
Att du mäter 25V betyder troligen att tråden är bruten/losskopplad i andra änden. Det du mäter är kapacitivt kopplad spänning, där tråden går nära en spänningsförande ledning.

Om du är helt säker på att den här lampan inte har någon egen strömbrytare någonstans som du råkat slå om, så skulle jag börja med att titta på anslutningarna vid den närmaste fungerande lampan mellan den felaktiga, och skymmningsreläet. Troligen är det "kedjekopplat" från lampa till lampa från reläet. Om det inte ser ut att finnas en vidarekoppling vid den lampan, så får man titta vid reläet. Där kan finnas en kopplingsdosa dit alla lamporna är kopplade,
 
Hittat problemet!

Det visade sig att det är kortis i trappströmbrytaren till baksidan där tydligen strömmen kommer ifrån.

Tackar för alla snabba svar.
 
Kortis brukar resultera i 0 volt eller 230, jag köper inte den förklaringen.

Protte
 
  • Gilla
hempularen
  • Laddar…
@prototypen tror inte han menar en riktig kortis då det antagligen inte finns något att kortsluta på i brytaren även om alla kablar låg ihop
 
  • Gilla
Luckyswed
  • Laddar…
Problemet ligger i att trappkopplingen är tokigt kopplad vilket gör att strömbrytaren till lampan på gaveln inte funkar om de andra två inte står i rätt lägen.
 
S
Är det rätt kopplat i trapparna , ligger P och tändtråd rpå rätt ställe ??.
Är det sparkopplat ??
 
Luckyswed Luckyswed skrev:
Problemet ligger i att trappkopplingen är tokigt kopplad vilket gör att strömbrytaren till lampan på gaveln inte funkar om de andra två inte står i rätt lägen.
Det här låter ju som en lite mer trolig förklaring, än kortslutning.

Kan du lägga upp lite bilder av kopplingarna i de olika brytarna så kan du säkert få bra hjälp med hur det skall kopplas rätt.
 
S skutten11 skrev:
Är det rätt kopplat i trapparna , ligger P och tändtråd rpå rätt ställe ??.
Är det sparkopplat ??
Problemt ligger i att det bara finns 0, Fas och gjord ut till gaveln och ingen tändtråd.
 
S
Lyser dom andra när det fungerar med den
Vet du var fasen kommer från , i någon dosa , troligtvis ligger den fas som du säger på en av skifttrådarna , eftersom brytarna måste vara i ett spec läge , brytarna skiftar fasen mellan dom genom att ge fas 2 varv runt mellan brytarna
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.