26 355 läst · 67 svar
26k läst
67 svar
Ineffektiva byggare... eller?
Ja, om det ska vara tätskikt. Vilket det ska. Enligt byggarn så skulle dom lösa det med en hejdundrande avfuktare samt byggfläkt. Och nu är väl tiden på året det är mest optimalt att gjuta med tanke på luftfuktigheten men vet inte om det gör sådan jäkla skillnad. Dom väntar såklart till värderna är bra på betongprovet, utgår jag från, men i värsta fall får vi vänta. Enligt honom skulle det funka iallafall..G Glenn Boström skrev:
Ok vi gjorde en villa nyligen där betongen behövde sex månader på sig innan rf var nere i 85.M Mike the farmer skrev:Ja, om det ska vara tätskikt. Vilket det ska. Enligt byggarn så skulle dom lösa det med en hejdundrande avfuktare samt byggfläkt. Och nu är väl tiden på året det är mest optimalt att gjuta med tanke på luftfuktigheten men vet inte om det gör sådan jäkla skillnad. Dom väntar såklart till värderna är bra på betongprovet, utgår jag från, men i värsta fall får vi vänta. Enligt honom skulle det funka iallafall..
Jag personligen skulle aldrig lägga plattor på en platta som ej var tre månader gammal
Ja, och nog för att min kunskap inom gjutning för markarbeten inte är lika bra som min inom prefab, men har hört samma. Påpekade detta för byggarn, jag frågade hur det skulle gå tillväga och då nämnde han det här med avfuktare och trodde absolut att det skulle gå att korta ner tiden väsentligt. Jag kan inte annat än lita på honom men samtidigt ha koll när de kollar rf så dom inte drar en rövare.G Glenn Boström skrev:
"Var sak tar i anspråk den tid den har till sitt förfogande"
Tyvärr alltför vanligt att hantverkare väntar in i det sista.
Hade ett projekt där entreprenören fick massor med tid på sig. Två månader mer än normalt för den typen av projekt. Fick till följd att entreprenören gjöt plattan och sedan avetablerade arbetsplatsen under två månader innan de till slut gjorde klart bygget under tidspress.
Tyvärr alltför vanligt att hantverkare väntar in i det sista.
Hade ett projekt där entreprenören fick massor med tid på sig. Två månader mer än normalt för den typen av projekt. Fick till följd att entreprenören gjöt plattan och sedan avetablerade arbetsplatsen under två månader innan de till slut gjorde klart bygget under tidspress.
Håller självklart med i sak. Men vidhåller fortfarande att huvudsaken är att det är klart när det är avtalat.Åsa Lund skrev:"Var sak tar i anspråk den tid den har till sitt förfogande"
Tyvärr alltför vanligt att hantverkare väntar in i det sista.
Hade ett projekt där entreprenören fick massor med tid på sig. Två månader mer än normalt för den typen av projekt. Fick till följd att entreprenören gjöt plattan och sedan avetablerade arbetsplatsen under två månader innan de till slut gjorde klart bygget under tidspress.
I de flesta fall i dag har man väl vattenburen golvvärme, vågar man verkligen borra då och om man inte gör det när det är golvvärme hur faställer man RF då?R RoBo skrev:
Ja du ser, finns fog för att vara nojjig Nej då, firman har endast bra recensioner så jag får lita på dom. Dokumenterar dock allt de gör och ungefärliga tider men det är väl mitt kontrollbehov. Säkert en jobbig kund, men det är jag som betalar.Åsa Lund skrev:"Var sak tar i anspråk den tid den har till sitt förfogande"
Tyvärr alltför vanligt att hantverkare väntar in i det sista.
Hade ett projekt där entreprenören fick massor med tid på sig. Två månader mer än normalt för den typen av projekt. Fick till följd att entreprenören gjöt plattan och sedan avetablerade arbetsplatsen under två månader innan de till slut gjorde klart bygget under tidspress.
Jag hade redan innan gjutningen bestämt var jag skulle borra och mäta (mitt mellan badrum och tvättstuga då dessa skulle tätskiktas) och så mätte jag ut och antecknade var det var fritt från golvvärmeslang.N noone70 skrev:
Förövrigt hade jag nått RF 83% efter 9 månader torkning.
Enkel standardbetong, ganska dåliga torkförhållanden under typ 3-4 månader med bara ca 5-8°C grundvärme. Ingen avfuktare.
Men det är antagligen mycket svårt att få en platta tillräckligt torr på mindre än 6 månader om man inte trixar lite.
Trixen att ta till är betong med mer cement i (som alltså förbrukar mer vatten när den brinner), att ha avfuktare, att värma plattan - dvs få igång golvvärmen snabbt.
Och oavsett torkning så ska betongen krympa färdigt innan klinker/kakel, och detta tar 3 månader vad man än gör.
Hoppas på lite "trixande" i form av lågt vct, kemikalier samt avfuktare och värme. Ang kemikalier så använder vi inom prefab vissa gånger accelerator för att det ska bränna på snabbare, varmvatten samt krympreducerare vid t ex bottengjutning av brunnar. Men att köra allt på samma gång känns... sådär. Vet inte hur det funkar eller vad de kan blanda i betongen från bilarna men jag får väl hålla tummarna att byggarn vet vad han snackar om.Mikael_L skrev:Förövrigt hade jag nått RF 83% efter 9 månader torkning.
Enkel standardbetong, ganska dåliga torkförhållanden under typ 3-4 månader med bara ca 5-8°C grundvärme. Ingen avfuktare.
Men det är antagligen mycket svårt att få en platta tillräckligt torr på mindre än 6 månader om man inte trixar lite.
Trixen att ta till är betong med mer cement i (som alltså förbrukar mer vatten när den brinner), att ha avfuktare, att värma plattan - dvs få igång golvvärmen snabbt.
Och oavsett torkning så ska betongen krympa färdigt innan klinker/kakel, och detta tar 3 månader vad man än gör.
Vi byggde ut ca 25 kvm 2016. Rivning gammalt uterum, dränering på den biten, ny grund, gjuta platta, bygga med lättbetong mm. Tog 10 eller 12 veckor innan det var helt klart.
Har visserligen lite speickor i väggarna men det ska göras vid vid tvåmårs kontroll.
Vi hade fastpris och tidplan, samt vite på 5000kr/vecka som det deog över. Blev en vecka försenad men på grund av tillägg vi valt under vägen så helt ok.
Förutom vid rivning och murning hade vi två hantverkare hos oss varje dag 7-16. Var sällan de inte var hos oss hela dagen.
Tycker det låter lite konstigt att de är så lite hos dig, men viktigaste är att det blir bra och tidplanen håller.
Har visserligen lite speickor i väggarna men det ska göras vid vid tvåmårs kontroll.
Vi hade fastpris och tidplan, samt vite på 5000kr/vecka som det deog över. Blev en vecka försenad men på grund av tillägg vi valt under vägen så helt ok.
Förutom vid rivning och murning hade vi två hantverkare hos oss varje dag 7-16. Var sällan de inte var hos oss hela dagen.
Tycker det låter lite konstigt att de är så lite hos dig, men viktigaste är att det blir bra och tidplanen håller.
Ja man ska ju inte tro att man vet mer om betong än en betonggjutare ...M Mike the farmer skrev:
Nu lärde jag mig alltså en till tillsats till betongrecepten.
http://www.mapei.com/SE-SV/Produkter-foer-Betongindustrin/Krympreducerare
Tydligen är det inte heller bra att ha riktigt mycket cement (lågt VCT), om man vill undvika krympning, denna rapport menar att VCT 0,55 är idealt.
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/InfoSheets/PublishedInfoSheet/1266a0e7-6359-47a1-8c3b-bc384c9cd0dc/62_Infoblad 0606.pdf
Även om lägre VCT är bättre för uttorkningen...
Man får balansera dessa två parametrar om båda är viktiga.