15 126 läst · 24 svar
15k läst
24 svar
Flytta köksfläkt själv?
LSO, 2 kap 2§,H hul skrev:
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...lag-2003778-om-skydd-mot-olyckor_sfs-2003-778
Det har inte med brandceller att göra, en villa är nästan alltid bara en enda brandcell, nästan enda gången en villa kan ha mer än en brandcell är när det finns ett pannrum.Jarlingar skrev:
du hade fel på alla punkter bara att acceptera.Demmpa skrev:Imkanalen (röret från köksfläkten) ska brandisoleras även inomhus så fort den lämnar köket!
Imkanalen bör dras så rakt som möjligt, om man behöver använda böjar är det bättre med två 45° stax efter varandra än en 90°, ju mjukare böjar ju bättre är det.
I köket bör det vara 5cm luft runt hela imkanalen, så fort imkanalen går in i vägg/tak så ska det vara minst 5cm till brännbart material.
imkanal behöver inte isoleras i TS fall.
imkanal får ligga i direkt anslutning till brännbart
90grader är helt okej använd inte 45 grader
När en imkanal passerar en vägg så ska den brandisoleras.H hul skrev:
Har jag skrivit att imkanalen inte får ligga dikt ett överskåp i köket, nej.
Ja det får vara 90°-böjar men det bör undvikas, bla pga rengörning. Om man har flera 90°-böjar så bör man montera rensluckor här-å-där.
jo men nu pratar vi om fallet som TS har då är allt du säger helt fel.Demmpa skrev:
Om köket är på bägge sidor om väggen så ska ändå imkanalen vara isolerad när den passerar väggen.H hul skrev:
Jag hade lite fel med avståndet mellan imkanal och brännbart material inom köket, men du har ännu mer fel, minimiavståndet är 3cm.
http://www.imkanal.se/PDF/Branschstandard.pdf
Punkt 9, sid 20 å framåt.
"Skyddsavståndet till brännbart material bör vara minst 30 mm. Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material."Demmpa skrev:
BÖR vara 30mm, du måste skilja på BÖR och SKALL.
står tydligt att kanaler kan placeras mot brännbart mtrl
Du kan ju inte referera till något som inte är svensk lag.H hul skrev:"Skyddsavståndet till brännbart material bör vara minst 30 mm. Kanaler och anslutningsdon kan placeras mot brännbart material vid genomgång av hyllor eller skåpsidor. Även ovansidan och andra mindre delar av ytterhöljet till spisfläktar kan placeras mot brännbart material."
BÖR vara 30mm, du måste skilja på BÖR och SKALL.
står tydligt att kanaler kan placeras mot brännbart mtrl
BBR kraven är tydliga
eller hur tänkte du om man måste 50mm (30mm) till brännbart.
ska man mäta varje gång man ställer in muslipaketet i skåpet så de inte hamnar för nära kanalen?