Hej.
Vi ska snart göra om vårt kök och vi undrar vem man kontaktar för att flytta en fläkt eller om man likaväl kan göra det själv?
Lägger med en bild där ni ser fläkten. Den skall flyttas ca 1,5 meter till höger i bild.
Vi ska snart göra om vårt kök och vi undrar vem man kontaktar för att flytta en fläkt eller om man likaväl kan göra det själv?
Lägger med en bild där ni ser fläkten. Den skall flyttas ca 1,5 meter till höger i bild.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Lillebror är elektriker så han kommer och gör elen i vilket fall. Så ett nytt uttag är inga problem. Ska vi förlänga röret då eller kan vi dra upp det på vinden och göra nytt hål i taket och dra ner det där direkt?
säger som Kallebo, de gör ni själv utan problem.
Åk till bauhaus eller liknande och köp en 2st böjar 90 grader och en 1metare.
koppla på ena böjen på befintlig ventilationskanal och dra 1metaren i lämplig längd i i takanslutningen.
på med den andra böjen och koppla på ventilationsslangen till den nya fläkten
Åk till bauhaus eller liknande och köp en 2st böjar 90 grader och en 1metare.
koppla på ena böjen på befintlig ventilationskanal och dra 1metaren i lämplig längd i i takanslutningen.
på med den andra böjen och koppla på ventilationsslangen till den nya fläkten
Kan vi dra slangen uppe på vinden? Känns ju rätt lätt att dra upp den och göra nytt hål. Och framförallt snyggareH hul skrev:säger som Kallebo, de gör ni själv utan problem.
Åk till bauhaus eller liknande och köp en 2st böjar 90 grader och en 1metare.
koppla på ena böjen på befintlig ventilationskanal och dra 1metaren i lämplig längd i i takanslutningen.
på med den andra böjen och koppla på ventilationsslangen till den nya fläkten
Dra den inomhus om ni kan. Ska det upp på vinden måste den brandisoleras och det ser den ut att vara riktigt ordentligt redan. Sen täcker ni bara röret eller slangen med en täckskiva så som det är gjort nuA AgnesRami skrev:
Imkanalen (röret från köksfläkten) ska brandisoleras även inomhus så fort den lämnar köket!
Imkanalen bör dras så rakt som möjligt, om man behöver använda böjar är det bättre med två 45° stax efter varandra än en 90°, ju mjukare böjar ju bättre är det.
I köket bör det vara 5cm luft runt hela imkanalen, så fort imkanalen går in i vägg/tak så ska det vara minst 5cm till brännbart material.
Imkanalen bör dras så rakt som möjligt, om man behöver använda böjar är det bättre med två 45° stax efter varandra än en 90°, ju mjukare böjar ju bättre är det.
I köket bör det vara 5cm luft runt hela imkanalen, så fort imkanalen går in i vägg/tak så ska det vara minst 5cm till brännbart material.
nä de är ju inte riktigt sant.Demmpa skrev:Imkanalen (röret från köksfläkten) ska brandisoleras även inomhus så fort den lämnar köket!
Imkanalen bör dras så rakt som möjligt, om man behöver använda böjar är det bättre med två 45° stax efter varandra än en 90°, ju mjukare böjar ju bättre är det.
I köket bör det vara 5cm luft runt hela imkanalen, så fort imkanalen går in i vägg/tak så ska det vara minst 5cm till brännbart material.
du får placera im-kanalen direkt anslutning mot hyllplan och skåp även om de är brännbart.
krångla inte till de för TS. två böjar och ett rör är fullt ok enligt alla regler.
Jag skrev inte att hyllplan inte får vara mot imkanalen utan bör vara luft mellan imkanal och brännbart material.
Och för vem är reglerna till för?
Är reglerna till för byråkrater eller är det till för användaren om det mot förmodan skulle inträffa ett brandtillbud?
Och för vem är reglerna till för?
Är reglerna till för byråkrater eller är det till för användaren om det mot förmodan skulle inträffa ett brandtillbud?
vilka regler, de är ju inga regler utan börkravDemmpa skrev:
du krånglar bara till de för TSH hul skrev:
han kan dra rören mot brännbart de är okej och helt enligt reglerna.
även två 90 böjar är inga problem.
även om de skulle vara de är de ju bättre att ge han rådet att dimensionera upp kanalen är massa mer börjar om kommer vara krångligt och svårt att få plats med
det är ju inte direkt något svårt arbete, lått de inte bli för svårt då heller
Så länge det är samma brandcell så behövs inte isolering.
Så Demmpa har rätt, det är först i taket imkanalen måste brandisoleras.
Sen spelar 2x45° eller 1x90° ingen roll när det är ventilation, tryckfallet är närmast identiskt över båda.
Så Demmpa har rätt, det är först i taket imkanalen måste brandisoleras.