Hej

Jag håller på å ritar elen för mitt garage och undrar ifall någon kan hjälpa mig?

Jag kommer köra 2,5kvm kabel till uttagen och ca 4 uttag dubbeluttag per grupp, finns det någon tumregel hur många uttag man max bör ha?

Sedan tänkte jag köra en 2,5 kabel strömbrytare som ska mata 18 st 13w ledspotlight och en garageport. Är detta möjligt och någon som kan hjälpa mig räkna på detta?



//Andreas
 
  • Handritad skiss över eldragning i ett garage som visar ledningar, uttag, och strömbrytare märkta med 2,5 kvm kabel.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Skippa 2,5mm2 till belysningen, man brukar säga max 10 "förbrukare"/grupp men det spelar ju stor roll vilka förbrukarna är. Och jag skulle använda 1,5 mm2 till allt ävn uttagen om du inte har någon speciell orsak till grövre kabel
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Försök använd fler grupper istället. Det ser ut att vara endast en grupp till belysning både inne och utanför garaget, plus en till förrådet. Likaså för uttagen inne och ute. Vad vill du ha hjälp med att räkna på?
 
Bilden ovan är inte riktigt klar, Utebelysningen kommer hamna på en egen grupp.

Uttagen drar jag 2.5 till för jag vill vara på den säkra sidan då jag inte vet vad det kan bli för maskiner inkopplade.

Tanken var att Lamporna i garaget hamnar på en egen grupp tillsammans med uttaget för garageport. Men hur vet jag att 1.5 kabel klarar av lamporna? Det är 17st ledspottar på 13w styck med en drivström på 300mah.
 
kopplar du dem i serie med en drivare till alla 17? Blir då ett rejält spänningsfall som drivaren måste hantera.
Om du har separat drivare till varje led som matas med 230V blir ju strömmen mycket lägre även om man tar hänsyn till förluster.

Oaktat kommer 1.5 mm2 räcka till
 
Redigerat:
L L-E skrev:
kopplar du dem i serie med en drivare till alla 17? Blir då ett rejält spänningsfall som drivaren måste hantera.
Om du har separat drivare till varje led som matas med 230V blir ju strömmen mycket lägre även om man tar hänsyn till förluster.

Oaktat kommer 1.5 mm2 räcka till
Det blir ett drivdon för varje spott och 230 runt för mätning.
 
Strömmen i fasledaren blir (ungefär) densamma med ett gemensamt drivdon som med separat drivdon till varje lampa. Enklast är att summera effekten, för den kan jämföras. 17*13W blir 221 W och en gruppledning 10 A / 1.5 mm² kan belastas med 2300 W så det finns marginal med råge.
 
Det största problemet är nog att startströmmen på led-armaturer är elak mot strömbrytaren. Effekten är inget problem.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Tycker ni man borde köra utebelysningen (6 lampor) och uteuttagen (3 st dubbeluttag) på samma grupp eller via varsin grupp?
 
Om du kan välja så separata grupper. Det har flera fördelar som bättre möjlighet till styrning, fel i ett uttag släcker inte belysningen etc.
 
Ljus Ljus skrev:
Det största problemet är nog att startströmmen på led-armaturer är elak mot strömbrytaren. Effekten är inget problem.
Om det är billiga drivdon kan det även bli så att säkringen/dvärgbrytaren kan lösa ut av startströmmen. Det brukar finnas avsäkringstabeller på tillverkarens hemsida. 17 don borde dock inte vara något problem.

Mvh

Andreas
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.