Hej!
Ska byta de tre sista elementen i huset som är från 1978. Nedre våningen är fixad sedan några år men hade övervåningen kvar. Elementen är på 400V.
Min fråga är vad jag ska har för färg på kablarna så det blir rätt. Det är tre element på följd. Vid mätning så ger de 400V mellan varandra samt 230 mellan någon av kablarna och grön/gul (skyddsjord). Så grön/gul är ju inget problem men resten. Det sitter en plastkoppling kvar som jag ej lossa kablarna från. I den sitter kablarna på följande sätt:

Tre kablar sitter bredvid varandra på första kopplingen:
Svart (dubbel kabel)
Brun (dubbel kabel)
Grön/gul (dubbel kabel)
Grå sitter en bit ifrån (dubbel kabel)

Andra elementet:
Grå (ensam kabel)
Brun (dubbel kabel)
Grön/gul (dubbel kabel)
Svart sitter en bit ifrån (dubbel kabel)

Tredje elementet
Brun (ensam kabel)
Svart (ensam kabel)
Gul/grön (ensam kabel)
 
  • Elektriska kablar i olika färger kommer ut ur en vägg kopplade till en plastkoppling ovanför en vit radiator.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektriska kablar med brun, svart och grön/gul färg som sticker ut från en vägg, sammankopplade med en vit kabelsko.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektrisk mätutrustning nära en öppen väggkontakt med exponerade kablar och demonterat eluttag vid renovering.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Såg nu att bildern hamnade i lite oordning. Första elementet är det med multimeter och sedan kommer andra med vita smala elementet och sista är det med sockerbiten.

Brun verkar vara den som används på alla element och sedan (antar att det är för att inte belasta säkringars för mycket) så användas svart, grå, svart i den ordningen.
 
Vet inte riktigt hur du menar. Färgerna stämmer bra med nuvarande standard. Dinns ingen anledning att byta färger.
 
Så det är bara att koppla i den ordning som de sitter? Kör med hängslen och livrem.

Tänkte att det skulle finnas en blå nolla och sedan fas som är svart, brun, svart-vit för fas?

Den gemensamma för alla är den bruna kabeln (som finns på alla). Men det kanske inte spelar roll bara det är 400V mellan dem?
 
T tmpolice skrev:
Så det är bara att koppla i den ordning som de sitter? Kör med hängslen och livrem.

Tänkte att det skulle finnas en blå nolla och sedan fas som är svart, brun, svart-vit för fas?

Den gemensamma för alla är den bruna kabeln (som finns på alla). Men det kanske inte spelar roll bara det är 400V mellan dem?
Det är nog rätt safe att koppla som det satt, är du osäker så ring en elektriker. Nolla behövs inte för dessa elradiatorer med 400V elementspänning.
 
Varför vill du byta elementen?
 
T tmpolice skrev:
Så det är bara att koppla i den ordning som de sitter? Kör med hängslen och livrem.

Tänkte att det skulle finnas en blå nolla och sedan fas som är svart, brun, svart-vit för fas?

Den gemensamma för alla är den bruna kabeln (som finns på alla). Men det kanske inte spelar roll bara det är 400V mellan dem?
Blir osäker på hur du menar.

Men ett element oavsett spänning kopplas normalt med 2 trådar plus skyddsjord. Är det ett 230V element så kopplas det mellan en fas och nollan i matningen (du har ingen nolla). Är det ett 400V element så kopplas det mellan två faser. När du då har flera element på samma trefas grupp, så kopplar man dem mellan olika faser för att får en jämnare fördelning av lasten.

Tänk på att element drar höga strömmar, det är väldigt viktigt att kopplingarna blir bra. En dålig/glappande koppling blir oerhört varm och startar brand. Du måste ocks ha ändamålsenliga kopplingsdosor, enkelisolerade trådar får inte gå öppet.
 
Tack för svar. Använder medföljande kopplingsdosor men kommer också behöva sätta en extra kopplingsdosa över hålet i väggen där sladdarna kommer ut. Kablarna räcker mellan hållet i väggen till kopplingsdosa från elementet men sladden från elementet var lite kort. Blir kopplingsdosa över hålet i väggen ett kort pvc/flexslang på 5 cm och sedan kopplingsdosan till elementet.

Fattar inte varför de inte har längre sladd från början?

Var mest bekymrad över lasten dvs att kablarna sätts rätt för att inte belasta i onödan. Fanns ingen märkning på föregående element där jag tidigare bort kopplingen. Men samtligt så har jag inte rört kablarna från den gamla kopplingen som syns på bilden. Så det borde rimligen vara:
Brun svart som faser på första elementet
Svart grå på andra (byter väl för belastningen)
Sista är brun svart. Där finns det ju inget val.
 
  • Elkablar och kopplingsdosa intill ett vägghål med osammanhängd kabelanslutning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
S sunqan skrev:
Varför vill du byta elementen?
Det satt gamla Siemens som blev så varma att man lätt kunde använt dem som stekplatta. De var säker bra 1978 men inte idag. Sätter dit nya Adax istället. Nödvändig uppdatering helt enkelt.
 
Det gäller att koppla dessa mellan faserna utan att två element kommer i parallell.
Sista elementet måste kopplas mellan brun och svart, finns ju inget annat val.
av de 2 som är kvar kopplas det ena mellan brun och grå och det andra mellan svart och grå.

Protte
 
Japp, sista är ju given.
Sedan så ser man på bilderna hur trådarna sitter. Finns inget gammalt element kvar att kolla på men antar att de är de tre som sitter bredvid närmast bredvid varandra och sista tråden som sitter lite avsides på de två är skarvning/fördelning ( för att precis som du säger inte få dem i parallell. Tror det ska bli rätt så om det verkar mest logiskt. Blev lite bekymrad att jag tänkt fel någonstans?
 
För att få jämn last på faserna borde kanske det första elementet kopplas om så att det går på grå-svart - Men det beror ju på effekten på elementen.
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.