Med tanke på ljudet du beskriver så känner jag igen det då det ojämna ljudet kommer från motorn när den går på lågvarv och emellanåt så resonerar vibrationerna med kåpa eller rör.
Sedan har ju entreprenören satt en dimmer för glödljus istället för en anpassad varvalsregulator vilket får mig att undra över entreprenörens kompetens.

När man ändå ska byta fläktmotor och vill kunna varvtalsreglera den är det bättre att köpa en "EC" modell där varvtalsregleringen är mer exakt och låter inte alls på låga varv.

Även med en flerstegstransformator så låter en 230v AC fläkt vid låga varvtal, även om det låter mindre än med en dimmer så har man fortfarande 50hz brum/surr som blir högre ju lägre varvtal du kör.
 
Ja, EC ger en fantastisk skillnad. Energisnål och helt tyst på låga varvtal. Däremot undrar jag varför en EC-dimmer (som i princip bara är en potentiometer) skall kosta så mycket.
 
NetNut NetNut skrev:
Med tanke på ljudet du beskriver så känner jag igen det då det ojämna ljudet kommer från motorn när den går på lågvarv och emellanåt så resonerar vibrationerna med kåpa eller rör.
Sedan har ju entreprenören satt en dimmer för glödljus istället för en anpassad varvalsregulator vilket får mig att undra över entreprenörens kompetens.

När man ändå ska byta fläktmotor och vill kunna varvtalsreglera den är det bättre att köpa en "EC" modell där varvtalsregleringen är mer exakt och låter inte alls på låga varv.

Även med en flerstegstransformator så låter en 230v AC fläkt vid låga varvtal, även om det låter mindre än med en dimmer så har man fortfarande 50hz brum/surr som blir högre ju lägre varvtal du kör.
Det var faktiskt jag själv som monterade tyristorn då jag kom över en billigt på jobbet så tyckte det var värt att testa.

Det skulle vara intressant att byta till en transformator istället, men jag är ändå orolig att det är resonans/stomljud jag får ut i kåken.

När jag står i badrummen och lyssnar vid ventilen så hör jag förutom luftsuset ett svagt brummande som inte är helt konstant utan varierar lite grann i ljud. Låter lite som att fläkten inte skulle snurra helt mjukt utan vibrera lite. Detta ljud hörs även i övriga rum i huset (trähus)

Men det kanske ändå tyder på tyristorn?

På fakturan vid fläktbytet så har jag en rad som heter ”kondensator” så jag antar att det har bytts? Trodde det satt i nya fläkten? Eller kan det varit ett försök att få igång gamla fläkten genom att byta dennes kondensator?
 
K kungcoopa skrev:
Det var faktiskt jag själv som monterade tyristorn då jag kom över en billigt på jobbet så tyckte det var värt att testa.

Det skulle vara intressant att byta till en transformator istället, men jag är ändå orolig att det är resonans/stomljud jag får ut i kåken.

När jag står i badrummen och lyssnar vid ventilen så hör jag förutom luftsuset ett svagt brummande som inte är helt konstant utan varierar lite grann i ljud. Låter lite som att fläkten inte skulle snurra helt mjukt utan vibrera lite. Detta ljud hörs även i övriga rum i huset (trähus)

Men det kanske ändå tyder på tyristorn?

På fakturan vid fläktbytet så har jag en rad som heter ”kondensator” så jag antar att det har bytts? Trodde det satt i nya fläkten? Eller kan det varit ett försök att få igång gamla fläkten genom att byta dennes kondensator?
Jag skulle säga att det är tyristorn i kombination med för låg spänning som är boven.
Kondensator sitter normalt sett i kopplingsdosa bredvid fläkten och inte i själva fläkten, så jag skulle tro att den byttes samtidigt om den står specad på fakturan.
 
K kungcoopa skrev:
Det var faktiskt jag själv som monterade tyristorn då jag kom över en billigt på jobbet så tyckte det var värt att testa.

Det skulle vara intressant att byta till en transformator istället, men jag är ändå orolig att det är resonans/stomljud jag får ut i kåken./QUOTE]
Okej, då det skiljer lite i tekniken mellan vissa dimmrar och varvtalsregulatorer så kan fel dimmer ge så låg spänning att motorn inte drar igång utan står och brummar, blir varm och så löser värmesäkringen ut i motorn på fläkten. Även ljudmässigt kan fel dimmer skapa mer "oljud" än en anpassad varvtalsregulator.
En flerstegstrafo brukar funka bra men det gäller att den är anpassad till fläkten så att du inte får
för låg spänning på "lågfart", detta kan också ge oljud.
/QUOTE]

[QUOTE
När jag står i badrummen och lyssnar vid ventilen så hör jag förutom luftsuset ett svagt brummande som inte är helt konstant utan varierar lite grann i ljud. Låter lite som att fläkten inte skulle snurra helt mjukt utan vibrera lite. Detta ljud hörs även i övriga rum i huset (trähus)
Detta är egentligen inte tyristorns "fel" utan beror på att en 230v växelströmsmotor brummar högre ju närmare du kommer motorns "lägsta" varvtal och kan variera som du skriver beroende på tryckförhållande inne/uteluft samt kan påverkas av vindförhållande på taket..

Vill du vara säker på att slippa "brumljudet" är det en DC styrd fläkt som gäller.
 
  • Gilla
Greta Malakauskiene
  • Laddar…
NetNut NetNut skrev:
Detta är egentligen inte tyristorns "fel" utan beror på att en 230v växelströmsmotor brummar högre ju närmare du kommer motorns "lägsta" varvtal och kan variera som du skriver beroende på tryckförhållande inne/uteluft samt kan påverkas av vindförhållande på taket..

Vill du vara säker på att slippa "brumljudet" är det en DC styrd fläkt som gäller.
Ok tack!

Men då tror du inte en transformator skulle hjälpa?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.