Har en dimmer i huset och var nyfiken på hur den var kopplad eftersom den sitter i en trappkonfiguration (tända och släcka på två ställen). Det finns tre ingångar i dimmern. L1 L2 och en med en sned pil med ett böjt streck på.
Fasen sitter i den med pilen med det böjda strecket. Enligt manualen ska där sitta lasten och fasen på L1 eller L2. I L1 och L2 sitter nu tåtarna som går till trappomkopplingen.
Se nedan hur det bör vara kopplat (Pilen där L går in är i mitt fall märkt med L1 och L2).
Det fungerar ju bevisligen som det är men finns det någon risk med denna koppling?
Fasen sitter i den med pilen med det böjda strecket. Enligt manualen ska där sitta lasten och fasen på L1 eller L2. I L1 och L2 sitter nu tåtarna som går till trappomkopplingen.
Se nedan hur det bör vara kopplat (Pilen där L går in är i mitt fall märkt med L1 och L2).
Det fungerar ju bevisligen som det är men finns det någon risk med denna koppling?
Redigerat:
Nej finns ingen risk med det är tekniskt sett helt likvärdigt. Däremot är det en god vana att följa ev märkningar av uttagen oavsett, ibland har det verkliga konsekvenser och kostar inte på att följa även där det är betydelselöst.
Din dimmer är kopplad på rätt sätt. Pilarna betyder inte L1 och L2.
En trappkoppling kopplas med mellantrådar på varsin pil in och tändtråd eller fas på "sned pil med böjt sträck". Eftersom fasen är kopplad i dimmern är tändtråden kopplad på L på din brytare i andra änden. Inget farligt och inte alls felkopplat.
En trappkoppling kopplas med mellantrådar på varsin pil in och tändtråd eller fas på "sned pil med böjt sträck". Eftersom fasen är kopplad i dimmern är tändtråden kopplad på L på din brytare i andra änden. Inget farligt och inte alls felkopplat.
Förtydligande: Jag har inte pilar på min dimmer. I min dimmer står det L1 och L2 istället för pilarna.Müssli skrev:Din dimmer är kopplad på rätt sätt. Pilarna betyder inte L1 och L2.
En trappkoppling kopplas med mellantrådar på varsin pil in och tändtråd eller fas på "sned pil med böjt sträck". Eftersom fasen är kopplad i dimmern är tändtråden kopplad på L på din brytare i andra änden. Inget farligt och inte alls felkopplat.