Har läst andra trådar och förstått att jag nog behöver öka trycket, för i dagsläget när man försöker åtgärda de kalla elementen genom att lufta så händer ingenting. Inget vatten, ingen luft. Rören till elementen är dock varma. Vi har fjärrvärme. Försökt att kolla på skisserna som är från -87, för att lista ut vart jag ska skruva men får ingen rätsida på det. Och är livrädd att sabba något. Är helt novis på detta och kan inte ens hitta någonstans att kolla trycket. Någon vänlig själ som kan försöka hjälpa mig om jag lägger med några bilder?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ser lite rörigt ut på dina foton , var är FJV - centralen , där FJV kommer in med hetvatten från värmeleverantören
På något av rören som gå ut till elementen ska det sitta en manometer som visar trycket i dom
Samt det ska även vara ett exspansionskärl som är kopplat till samma rör
På något av rören som gå ut till elementen ska det sitta en manometer som visar trycket i dom
Samt det ska även vara ett exspansionskärl som är kopplat till samma rör
Kom på att det är en värmemätare som ser ut att vara på elementvattnet , är det en
radhuslänga , bostadsrättförening , då kan det vara en större FJV-central som försörjer
alla hus . och du betalar för din förbrukning via din mätare .
Om det inte kommer vatten när du luftar , så är det lågt tryck i hela området ,
det blir att kontakta styrelsen i så fall , med kontroll av trycket , ska vara ca 1 bar
radhuslänga , bostadsrättförening , då kan det vara en större FJV-central som försörjer
alla hus . och du betalar för din förbrukning via din mätare .
Om det inte kommer vatten när du luftar , så är det lågt tryck i hela området ,
det blir att kontakta styrelsen i så fall , med kontroll av trycket , ska vara ca 1 bar
Ja, jag bor i radhuslänga och vi är alla kopplade till en "undercentralen" som ligger här i vår samfällighets område. Inte frågat alla 17 hushåll, men de jag frågat har inte haft problem. Det konstiga är att det verkar vara kalla element på ena sidan av vårt hus både på nedervåningen och övervåningen och på andra sidan varma element på båda våningarna.
En värmeanläggning kan fungera bra , även om trycket är mycket lågt , men det går inte att lufta ,normalt med större anläggningar har man s.k. automatisk tryckhållning , den sköter om att trycket är rätt hela tiden , och en del fyller på vatten .
Det är säkert luft hos dig och då måste trycket upp för att lufta
Kolla med styrelsen eller den som sköter anläggningen till att börja med
Återkom gärna till forumet med resultat
Det är säkert luft hos dig och då måste trycket upp för att lufta
Kolla med styrelsen eller den som sköter anläggningen till att börja med
Återkom gärna till forumet med resultat
Ovanstående text säger mig att problemet (problemen) sitter lokalt i varje element.K Krumiluren skrev:
Det är ”stopp” i termostaterna och returventilerna.
Ta bilder på elementen (anslutningarna).
Så här ser samtliga element ut som inte vill bli varma. Ett på nedervåningen och två på övervåningen på samma sida av huset.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Nya satser nya vinster
Innanför termostaten sitter det mutter vitmålad , lossa den , ta bort termostaten , det sitter en pigg där som ska vara ute ,( annars ingen värme ) ska fjädra ut av sig själv
Är den inne knacka på den med skaftet på en mejsel så hoppar den ut , då kommer värmen ,
känn på rören , tryck några gånger på den så den går lätt
Innanför termostaten sitter det mutter vitmålad , lossa den , ta bort termostaten , det sitter en pigg där som ska vara ute ,( annars ingen värme ) ska fjädra ut av sig själv
Är den inne knacka på den med skaftet på en mejsel så hoppar den ut , då kommer värmen ,
känn på rören , tryck några gånger på den så den går lätt
Om du tar bort termostaten så finns det en pigg innanför, den ska man kunna trycka in med fingret och den ska fjädra ut automatiskt.
Om den inte fjädrar ut så kan man knacka på den (rakt in) försiktigt men distinkt.
Om den inte fjädrar ut så kan man knacka på den (rakt in) försiktigt men distinkt.
Medlem
· Blekinge
· 10 269 inlägg
Så du har varma element på båda våningar? Det är ett bra tecken. Försök att lufta ett varmet element för att se om det kommer vatten där. I så fall borde det finnas vatten eller luft på ett kallt element på samma höjd.
Du säger att rören till elementen blir varma men inte själva elementet? Då kan det vara så att flödet är dåligt.
Nästa steg borde vara att ta av termostaten
- ah nu ser jag att Demmpa redan har skrivit det.
Du säger att rören till elementen blir varma men inte själva elementet? Då kan det vara så att flödet är dåligt.
Nästa steg borde vara att ta av termostaten
- ah nu ser jag att Demmpa redan har skrivit det.
Hittar just nu inte nog stor skiftnyckel/rörtång eller liknande att skruva med, så får vänta tills mannen kommer hem... Tjatat i ett par år om detta på min man, men inget har hänt. Är så kallt på dotterns rum så nu fick jag nog. Kan tillägga att han är lika novis som jag.
Gick dock ut till undercentralen och fotade.
Gick dock ut till undercentralen och fotade.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Läs mer
Samtliga element är luftade. Resultatet blev att det kom vatten direkt ur de varma elementen på övervåningen och undervåningen, vatten ur det kalla elementet på nedervåningen och varken luft eller vatten kom ur de kalla elementen på övervåningen. Insåg också att jag glömt ett element inne i tvättrummet som bara blir ljummet. Där kom det vatten direkt och det är av samma modell som de kalla elementen. Och är på samma sida av huset. Himla snurrigt detta.
Dom där två manometrarna är till för att kolla upp trycken innan/efter cirkulationspump/filter, avstängningsventilerna till bägge är stängda så ingen visar aktuellt tryck.
Högersidan av pumpen är sugsidan på ”värme sekundär”, den gröna ettiketten höger om pumpen men på andra röret står det ”värme sekundär retur” (alltså returen från era element).
Har termostaterna varit stängda länge (tex år) så lär du behöva knacka på ventilhusen på elementen. Returen kan även vara igensatt av gegga.
Stäng alla termostater på alla element och jobba bara på ett åt gången, förhoppningsvis så får du då lite högre tryck på ventilen så att den lossnar lättare.
Högersidan av pumpen är sugsidan på ”värme sekundär”, den gröna ettiketten höger om pumpen men på andra röret står det ”värme sekundär retur” (alltså returen från era element).
Har termostaterna varit stängda länge (tex år) så lär du behöva knacka på ventilhusen på elementen. Returen kan även vara igensatt av gegga.
Stäng alla termostater på alla element och jobba bara på ett åt gången, förhoppningsvis så får du då lite högre tryck på ventilen så att den lossnar lättare.