2 455 läst · 4 svar
2k läst
4 svar
Fjärrvärme optimering
Hej!
Vi har nyss byggt ett hus på ca 300 kvadrat, och har varit tvungna att ta fjärrvärme av kommunen.
Vi har en ECL310 styrenheten till fjärrvärmen. Och ventilation Enervent Pingvin XL.
I Januari hade vi förbrukning på, 3,74 Mwh värme. Samt el 760,26 kwh.
Var skall man börja titta för att få ner dessa förbrukningar?
Vi har nyss byggt ett hus på ca 300 kvadrat, och har varit tvungna att ta fjärrvärme av kommunen.
Vi har en ECL310 styrenheten till fjärrvärmen. Och ventilation Enervent Pingvin XL.
I Januari hade vi förbrukning på, 3,74 Mwh värme. Samt el 760,26 kwh.
Var skall man börja titta för att få ner dessa förbrukningar?
Den förbrukningen för 300 kvm i januari är inte anmärkningsvärt stor. Om fjärrvärmepriset per MWh är högt kan det löna sig att sätta in en kraftig luftluftvärmepump i en del av huset med öppen planlösning. Ökar elförbrukningen en del istället.
Hur varmt har ni i huset? sänk temperaturen i de utrymmen ni inte använder. Tänk på att 1 gr motsvarar 5 % i besparing.
Det kan vara en besparing att sätta in en luftvärmepump, men den äts upp till viss del av att den fasta kostnaden för fjärrvärme brukar vara ganska hög och att elen i de allra flesta fall är dyrare än fjärrvärme per kWh.