B
Är det någon som har koll på hur det fungerar med inbyggd duschblandare/takdusch när det kommer till tätskiktet. Man får ju inte ha dolda skarvar av vattenledningar i väggar, men om man bygger in blandaren och takduschen så blir det väl så? Eller hur fungerar det? För man har ju inget skvallerrör till den inbyggda blandaren?
 
Krilleman
Såhär skriver säkervatten om ärendet på sidan 30:

3.6.1 Inbyggnadsarmatur för tappvatten
Armatur, till exempel blandare eller duschanordning, som
byggs in i vägg, ska ha alla anslutningar placerade i ett vattentätt
utrymme med indikering för läckage som ska mynna i
rum med vattentätt golv där man enkelt kan upptäcka detta.
Ledning för läckageindikering får inte mynna i plats för bad
eller dusch. Invändig diameter på ledning för indikering av
läckage ska vara minst 20 mm. Utloppet ska inte placeras
närmre än 60 mm från golvets eller intilliggande väggs
tätskikt.
En inbyggnadslåda avsedd för placering av armatur ska vara
utformad så att kopplingarna är utbytbara. Om inbyggnadslådan
är avsedd att monteras i vägg med tätskikt ska
inbyggnads lådan vara provad och godkänd för att anslutas
mot väggens tätskikt samt vara utformad så att utbyte av
kopplingar är möjligt utan att förstöra väggens tätskikt. Detta
ska framgå av leverantörens monteringsanvisning.
Se fi g. 3.6.1.

http://www.sakervatten.se/download/706-A3CF938BF4EA75C6B011467A51A15778/Branschregler-20161.pdf

Illustration av en inbyggnadslåda för väggmonterad armatur enligt byggtekniska förutsättningar.
 
  • Gilla
BirgitS
  • Laddar…
med dessa regler är det näst intill omöjligt att bygga badrum med inbyggda blandare
 