Hej!

Vår eftermonterade frånluftsfläkt (självdragshus) som sitter ovanpå ventilationshuven på taket, och monterad mot befintlig kanal från badrummen verkar ha gått sönder.
Vi har kunnat styra den via ett reglage/dimmer i garderoben men nu när man startar den så hör man bara ett surrande i ventilationskanalerna i badrummen, men inget luft sugs in. Så fläkten borde ju ha spänning eftersom någonting låter

Vad kan ha hänt? Har svårt att komma upp på taket just nu med minusgrader och 45 graders lutning på betongpannetaket. Något vanligt fel?
Ringer man en elektriker eller ventilationstekniker för felsökning? Vad kan det tänkas kosta med reparation eller ny fläkt?

Verkar ändå ha hyffsad självdragsventilation då jag med rökelse tydligt ser att röken drar in i tallriksventilerna i badrummen. Men man vill ju få ordning på denna ändå!

En lösning jag började fundera på var att man skulle installera paxfläktar i badrummen och låta trycka ut, men kan takfläkten störa luftströmmarna?
 
Kan vara så enkelt som att startkondensatorn är trasig. Brukar vara på 4uF och kostar några tior. Lätt att byta om man kommer till kopplingsdosan på fläkten.
 
  • Gilla
exerg och 1 till
  • Laddar…
Hade en entreprenör här som inte lyckades/ville laga den, men ville ha ca 3,5 för ny fläkt monterad så det tyckte jag det var värt för att slippa upp på taket o snurra när det är halt och kallt. Cirka 7m till nock och fläkten är nästan vid nock.

Man hade dock vant sig vid att det var tyst och skönt i badrummen så man hade glömt bort hur irriterande fläktsuset faktiskt är! Men man får väl leva med det...?
 
Är kanalen tillgänglig på vind går det klippa i en ljuddämpare. Annars är det svårt.
 
T Tjoa skrev:
Är kanalen tillgänglig på vind går det klippa i en ljuddämpare. Annars är det svårt.
Tack för tipset. Kanalen är tillgänglig en bit på vinden så det borde nog gå! Ska man kika efter något särskilt? Den ska bara ha samma dimension som i kanalen?
 
Ja. Och så tjock och lång som bara är möjligt. Längre och tjockare ju bättre dämpning.
 
Hej igen

Den förra fläkten jag hade kunde jag styra via ett reglage som jag tror är en dimmer. Men nya fläkten hör jag ingen skillnad på minsta eller högsta läget på dimmern. Hur kan jag sänka hastigheten på fläkten? Kan det vara olika styrningsmöjligheter på olika fläktar?

Har en sån här som jag reglerar fläkten idag, men blir i princip bara på eller av. Kan ej höra någon skillnad åtminstone
 
  • Närbild av en GELIA dimmer, modell EF700DA, som används för att reglera fläktar, med tekniska specifikationer synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närvarande är en bild på en vit elektrisk dimmermodul för fläktstyrning med märkningen "GELIA" och tekniska specifikationer, otydligt installerad.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag bytte till en tyristor och nu kan jag reglera farten!

Dock upptäckte jag att jag får stomljud / resonansljud framförallt på lägsta varvtalet. Hur blir jag av med dessa?
 
Genom att kasta bort tyristorstyrningen och använda en flerstegstransformator istället.
Stomljudet kommer från att tyristoen hackar sönder spänningen.
 
martin43 martin43 skrev:
Genom att kasta bort tyristorstyrningen och använda en flerstegstransformator istället.
Stomljudet kommer från att tyristoen hackar sönder spänningen.
Hoppsan :/ kan det vara så tokigt alltså? Jag har läst om att tyristorer ska vara ”bra” att styra fläktmotorer med?!
 
Kan man på något sätt kontrollera att stomljuden kommer från tyristorn och inte från fläktens upphängning tex?
 
Om det är ett brummande/surrande ljud som ökar ju mer man sänker farten så kan man skylla på tyristorn. Googla Östberg VRTE t.ex.
 
  • Gilla
piko
  • Laddar…
Håller med Martin, garanterat tyristorn som ger dig ljudet.
Vad är det för fläkt du fått installerad?
 
P piko skrev:
Håller med Martin, garanterat tyristorn som ger dig ljudet.
Vad är det för fläkt du fått installerad?
Vore skönt om att slippa upp på taket och bråka så hoppas det är tyristorn. Fläkten heter på fakturan av entreprenören såhär ”ebm-papst r2e 190 ra”

Ljudet är på lägsta fart inte helt konstant brummande utan mer ”vroom...kort paus..vroom...kortpaus..vroom” och skiftar i ljudart lite grann (omöjligt att förklara hur ett ljud låter i text haha)

Ökar man farten är brummandet mer konstant och därför mindre störande
 
K kungcoopa skrev:
Vore skönt om att slippa upp på taket och bråka så hoppas det är tyristorn. Fläkten heter på fakturan av entreprenören såhär ”ebm-papst r2e 190 ra”

Ljudet är på lägsta fart inte helt konstant brummande utan mer ”vroom...kort paus..vroom...kortpaus..vroom” och skiftar i ljudart lite grann (omöjligt att förklara hur ett ljud låter i text haha)

Ökar man farten är brummandet mer konstant och därför mindre störande
Byttes kondensator samtidigt?
Kan vara så att vid lägsta fart (spänning) orkar inte fläkthjulet snurra ordentlig, därav det konstiga ljudet.

1. Kolla så kondensator är bytt
2. Släng tyristorn i soporna och köp en femstegstrafo.

Om du har möjlighet, mät vad du har för spänning till fläkten på lägsta inställningen på tyristorn.
EBM specar ingen lägsta spänning men jag skulle inte köra under 85v.
 
  • Gilla
martin43
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.