Hej Jag ska riva en bärande vägg mellan kök o vardagsrum, öppningen blir 3.6 m
Huset är en on halvplan 8m brett 12 m långt bärande väggen går mitt i längsgående.
Hur kraftig järnbalk behöver jag?
Mvh Göran
 
Helst vill man nog se lite ritningar först. Men om det är en hjärtvägg mitt i huset där du skall öppna upp och normal användning av övervåningen, så bör den dimensionerande lasten ligga på i storleksordningen 10 kN/m. Det betyder en HEA 160 vid en nedböjning av L/600. Sedan krävs det ordentliga upplag för en sådan balk. Det är inte givet att du kan ordna det.
 
Hej Kan man gå upp en dimension i balk för att vara på den säkra sidan?
 
Det där är en åtgärd som kräver bygganmälan till kommunen och ett startbesked innan man sätter igång och river. I anmälan ska man bland annat visa att man räknat på balken och dess upplag i ändarna efter de laster som finns.
Självklart kan man göra det utan anmälan om man absolut vill men det blir ju ett svartbygge med allt vad det innebär.
 
Jag har en öppning på 5 meter där det inte finns någon bärande vägg, för det är mellan "matrum" och vardagsrum.
Balken vi har är en HEA 200 mm
 
  • Gilla
Helmaj
  • Laddar…
Min uträkning innehåller marginaler, men ritningar är bästa sättet att verifiera dessa.
 
  • Gilla
Helmaj
  • Laddar…