Ja, den är det dumt att sätta igen. Jag antar att det är den enda ventilationen i köket?
Måste du sätta ett skåp just där? I så fall får man sätta nån passande stos över, dra en kanal till något lämpligt ställe och avsluta med ett reglerbart spjäll.
Den exakta lösningen är svår att svara på utifrån bilden...
Måste du sätta ett skåp just där? I så fall får man sätta nån passande stos över, dra en kanal till något lämpligt ställe och avsluta med ett reglerbart spjäll.
Den exakta lösningen är svår att svara på utifrån bilden...
I bostadsrätter gör man något som heter OVK regelbundet. Då går en kontrollant in i varje lägenhet och kollar att ventilationen fortfarande fungerar.S Sandr4m skrev:
I ditt fall med självdrag (gissningsvis) brukar kraven vara att luften kan komma in i kanalen, att flödet kan regleras och att ventilationskanalen kan rengöras. Uppfylls inte de kraven får bostadsrättsinnehavaren 6 månader på sig att åtgärda felen innan en ny inspektion görs.
Jag har ändrat liknande ventiler i två lägenheter, båda i köket. I den första (där ett skåp som gick upp till tak täckte ventilen) monterade jag en sorts stos som gick över i en kort flexslang som i sin tur anslöt till en hembyggd plåtlåda i skåpfronten (med rektangulär öppning ca 10 x 30 cm utan spjäll eller reglering). I den andra knackade jag bort plåtramen, vidgade öppningen en aning uppåt och lade igen öppningen i nederkant. Över den resulterande öppningen monterade jag en kvadratisk plåt med en rörstos i mitten som stack in i öppningen. Inget spjäll eller galler där heller. Båda klarade OVK-besiktning en gång vardera under mitt ägande.