Hej, vi har nyligen köpt hus med en CTC Total EL/OLJA/VED panna. Vi har eldat med olja sen vi flytta in och nu har vi bytat till EL. Men jag får bara 17-19 grader varmt i huset. Tycker jag provat ändra allt på pannan utan resultat, när vi elda med olja hade vi 23-25 grader varmt i huset.

Mina inställningar..

panntemp 39 (även fast jag ställt den på 65)
cirkpump TILL
VärmeReg TILL
Varmvatten 39 (Även fast jag ställt in den på 55)
Termiskt styrdon AUTOMATIK

pannan kör för det mesta på 9Kw, men kan även gå ner på 4.5Kw samt 2.25Kw.

När jag körde Olja så blev pantemp 75 om jag ställde in den på 75 samma med vatten blev vad jag ställt den på.. Så varför får jag inte upp Värmen till det jag ställer in pannan på med El ?

Tack på förhand för svar
 
T
Går verkligen din elpatron med full effekt ?.
Tappar ni ut stora mängder tapp-varmvatten samtidigt ( så att patronen inte orkar med)?
 
Hur kan jag kolla om Elpatronen går med full effekt ?

Nej nu tex e jag själv hemma o har inte använt nåt varmvatten alls.

Men det låter som att nåt ska vara fel va ? jag menar jag bör kunna få varmare?

 
T
Har du någon slags effektbegränsare på elen (kolla om indikatorn på elpatronen verkligen visar 9 kw), ev kan en av faserna på elen ha gått, kolla också vattentemp ut direkt efter pannan och jämför uppe vid dina radiatorer-kan vara för långsam cirkulationspump men då skulle detta även ha påverkat oljeeldningen.
Vilken effekt ger pannan på olja i kw jämfört med elen ?
 