Hejsan!
Vi är nyblivna husägare (vårat första hus).
Och eftersom vi bara har bott i lägenhet innanr vi helt nollställda när det gäller värmepannor och dylikt.
Vi har elpatron, som vi övennkan stödelda med från en kamin.
Golvvärme i alla rummen nästan, och element.
Är dock inte helt säker på hur man smidigast ställer in allt, och vad som ska justeras när det behövs.
Vi har flyttat från Gbg till Östersund, så nu när vi dippar ner på -25 vill man gärna kunna hantera pannan. Kan ni tyda på bilderna vad som är vad?
Och vad man ska reglera för att höja eller sänka värmen effektivast i huset?
Kanske löjlig fråga, men som sagt är vi helt novisa
Vi är nyblivna husägare (vårat första hus).
Och eftersom vi bara har bott i lägenhet innanr vi helt nollställda när det gäller värmepannor och dylikt.
Vi har elpatron, som vi övennkan stödelda med från en kamin.
Golvvärme i alla rummen nästan, och element.
Är dock inte helt säker på hur man smidigast ställer in allt, och vad som ska justeras när det behövs.
Vi har flyttat från Gbg till Östersund, så nu när vi dippar ner på -25 vill man gärna kunna hantera pannan. Kan ni tyda på bilderna vad som är vad?
Och vad man ska reglera för att höja eller sänka värmen effektivast i huset?
Kanske löjlig fråga, men som sagt är vi helt novisa
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Dåligt tryck enligt mätaren på bild 2 , men kanske trasig som sägs . har ni fyllt på så säkerhetsventilen läcker ut på golvet , den öppnar på 1,5 bar som det heter , fyll inget mer nu
när ni eldar så blir vattnet större och kan inte komprimeras , när trycket ökar så kommer det att läcka vatten där
PS fyll inget mer se ovan
när ni eldar så blir vattnet större och kan inte komprimeras , när trycket ökar så kommer det att läcka vatten där
PS fyll inget mer se ovan
nu kanske jag missade något , har ni bara el-patron i tanken eller kan ni ladda tanken med kaminen , är det så , har jag kallat er kamin för pannan
Shunten som sitter på bild 2 rakt fram nu , där ställer ni in värmen , men det blir lite tokigt att springa och ändra den efter utetempen , rekomenderar till att sätta en motor med reglering efter utetemp , då får ni ett bra värmeklimat inne , och tankvärmen räcker bättre
Sen kan se på reviderade foton och hoppas att det kan ge lite info
ANNARS KOM TILLBAKA
Shunten som sitter på bild 2 rakt fram nu , där ställer ni in värmen , men det blir lite tokigt att springa och ändra den efter utetempen , rekomenderar till att sätta en motor med reglering efter utetemp , då får ni ett bra värmeklimat inne , och tankvärmen räcker bättre
Sen kan se på reviderade foton och hoppas att det kan ge lite info
ANNARS KOM TILLBAKA
Tack som fan!L Liteavvarje skrev:nu kanske jag missade något , har ni bara el-patron i tanken eller kan ni ladda tanken med kaminen , är det så , har jag kallat er kamin för pannan
Shunten som sitter på bild 2 rakt fram nu , där ställer ni in värmen , men det blir lite tokigt att springa och ändra den efter utetempen , rekomenderar till att sätta en motor med reglering efter utetemp , då får ni ett bra värmeklimat inne , och tankvärmen räcker bättre
Sen kan se på reviderade foton och hoppas att det kan ge lite info
ANNARS KOM TILLBAKA
Men är det inte mätaren längst upp på ”din” första bild som visar tempen till elementen?
Det är lite dubbelt där , ungefär som att ha flera utetermometrar
Kan tänka mig just nu , att med att shunta för hand , så får ni lite för varmt eller kallt i huset
därav rekomendationen med en shuntautomatik , den shunt som sitter där , är fabrikat ESBE och det finns regeleringsdon som passar direkt på , tror det är bra att ha på den breddgrad ni bor
Är ni nöjda , kom gärna tillbaka på forumet och fråga om det är något ni funderar över , om jag inte svarar så finns det andra som vet här
Kan tänka mig just nu , att med att shunta för hand , så får ni lite för varmt eller kallt i huset
därav rekomendationen med en shuntautomatik , den shunt som sitter där , är fabrikat ESBE och det finns regeleringsdon som passar direkt på , tror det är bra att ha på den breddgrad ni bor
Är ni nöjda , kom gärna tillbaka på forumet och fråga om det är något ni funderar över , om jag inte svarar så finns det andra som vet här
Stort tack för hjälpen!L Liteavvarje skrev:Det är lite dubbelt där , ungefär som att ha flera utetermometrar
Kan tänka mig just nu , att med att shunta för hand , så får ni lite för varmt eller kallt i huset
därav rekomendationen med en shuntautomatik , den shunt som sitter där , är fabrikat ESBE och det finns regeleringsdon som passar direkt på , tror det är bra att ha på den breddgrad ni bor
Är ni nöjda , kom gärna tillbaka på forumet och fråga om det är något ni funderar över , om jag inte svarar så finns det andra som vet här
Ska absolut kolla upp automatiken!