Räkna ut Utvärdering på en byggnad
Sida 1 av 2
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
U medel går att räkna ut
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
U = W/(m2·K)
W = elementets effekt
m2 = omgivande yta dvs vägg+golv+tak
K = temperaturskillnaden i Kelvin eller Celsius
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Värmemotstånd
W = elementets effekt
m2 = omgivande yta dvs vägg+golv+tak
K = temperaturskillnaden i Kelvin eller Celsius
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Värmemotstånd
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
Ja. Och med parentesen gör man beräkningen inom parentesen först
Om du delar förbrukningen för en månad (kWh) med antal timmar den månaden får du effekten i kW. Multiplicera med 1000 för att få effekten i W.
Om du delar förbrukningen för en månad (kWh) med antal timmar den månaden får du effekten i kW. Multiplicera med 1000 för att få effekten i W.
För att göra det enklare (billigare) att mäta W , så ställde jag dit en kupevärmare med uppmätt märkeffekt på 1240 W
Det blev fasligt mycket varmare i garaget nu . Den fick värma över natten . Hade 19 grader varmt i garaget , utetempen låg kring 0 grader.
Ytan på garaget är 141 kvm (tak,väggar,golv)
Fick värdet 0,463 . Undrar om det är bra eller dåligt ?
Det blev fasligt mycket varmare i garaget nu . Den fick värma över natten . Hade 19 grader varmt i garaget , utetempen låg kring 0 grader.
Ytan på garaget är 141 kvm (tak,väggar,golv)
Fick värdet 0,463 . Undrar om det är bra eller dåligt ?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
Det är ganska dåligt. Motsvarar ca 82mm glasull (obrutet lambda 0,038)
Normal yttervägg i hus är ofta runt 0,2
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/vaggar/yttervaggar/
Normal yttervägg i hus är ofta runt 0,2
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktiv-utformning/stomme/vaggar/yttervaggar/
I taket har jag 145 x 2 Isover 35 skivor.
I väggar med stående reglar (45 mm , 10 mm cellplast , 95 mm) är det 145 mm Isover 33
OBS , väggar och tak är enbart diffusions plastade för tillfället , inga byggskivor ännu.
Ytterväggar står på 200 x 200 lättbetong stenar
Plattan har L-stöd med 200 mm cellplast under sig (100 mm betong)
Fönster (2 st) har U-värde 1,1
Slagport och dörr hoppas jag har 1,0 , leverantören hade ej ngr uppgifter mer än "Dörrarna uppfyller gällande energikrav" !
Temperaturen inne är mätt ca 1,5 m från golvet , vet ej temp vid golvet eller 3,8 m uppe vid högsta punkten (taket)
För ett garage tycker jag det är en bra isoleringsstandard !
I väggar med stående reglar (45 mm , 10 mm cellplast , 95 mm) är det 145 mm Isover 33
OBS , väggar och tak är enbart diffusions plastade för tillfället , inga byggskivor ännu.
Ytterväggar står på 200 x 200 lättbetong stenar
Plattan har L-stöd med 200 mm cellplast under sig (100 mm betong)
Fönster (2 st) har U-värde 1,1
Slagport och dörr hoppas jag har 1,0 , leverantören hade ej ngr uppgifter mer än "Dörrarna uppfyller gällande energikrav" !
Temperaturen inne är mätt ca 1,5 m från golvet , vet ej temp vid golvet eller 3,8 m uppe vid högsta punkten (taket)
För ett garage tycker jag det är en bra isoleringsstandard !
Redigerat:
Självbyggare
· Stockholm
· 2 694 inlägg
Köp en energimätare till stickkontakten så får du effekten. Vet du tjocklek på isolering i golv, vägg, tak?
https://www.isover.se/isover-u-vardesberaknaren
https://www.isover.se/isover-u-vardesberaknaren
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
Ja. Det är för vägg. Blir ju högre när man räknar in fönster och dörrar. Jag blir ibland lite förvånad över att en del glasdörrar har lägre u värde än standarddörrar :/