7 039 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
Kyla från borrhålet ?
Det står mellan ytjordvärme eller bergvärme. Tydligen kan man via en extra krets på värmebärare från borrhålet sommartid erhålla kyla , via ett vatten batteri i tilluften. Någon som har denna funktion ?
Installationen består då av Värmeväxlare och en bergvärmepump.
Installationen består då av Värmeväxlare och en bergvärmepump.
det är inga konstigheter och de flesta bergvärmefirmorna borde kunna hjälpa dig med detta. Ett vanligt sätt att göra detta är att göra ett avstick på köldbärarkretsen och ansluta denna till en fläktkonvektor. Det man ska tänka lite på är att det är extremt noggrant med isoleringen av röret till konvektorn eftersom det där bildas kondens.
Jag har en anbudsrunda ute nu för bergvärme där jag också har som option att jag vill ha kyla ur berget. Har sagt att jag inte vill ha någon ful konvektor utan helst vill använda mig av bef ventilation (tilluften). De svar jag fått är att detta inte e så bra då man kan få kondens så leverantörerna har hänvisat till dessa konvektorelement. Fan här byter man från element till golvvärme för att slippa dessa pjäser på väggen och så ska man dit med en ny, nejtack!
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 501 inlägg
Jag har kopplat min bergvärme så.
- Brine upp från borrhålet in i matkällaren (kyld) och vidare upp till vinden till kylbatteriet, vidare till frånluftsåtervinnningen och sedan in i värmepumpen.
- Återvinningen i frånluften går aldrig samtidigt som kylan i huset. Det behövs ju inte.
- Vintertid plockas värmen från frånluften och förvärmer på så sätt brine:n in till värmepumpen = ekonomi.
- Sommartid plockas värmen från huset och förvärmer brine:n för tillverkning av varmvatten
Utrustning:
- Thermia Diplomat 12
- borrhål 175m
- Nibe frånluftsaggregat
- Frico kylbatteri i matkällaren
- Kyla i huset ej klar ännu.
- Brine upp från borrhålet in i matkällaren (kyld) och vidare upp till vinden till kylbatteriet, vidare till frånluftsåtervinnningen och sedan in i värmepumpen.
- Återvinningen i frånluften går aldrig samtidigt som kylan i huset. Det behövs ju inte.
- Vintertid plockas värmen från frånluften och förvärmer på så sätt brine:n in till värmepumpen = ekonomi.
- Sommartid plockas värmen från huset och förvärmer brine:n för tillverkning av varmvatten
Utrustning:
- Thermia Diplomat 12
- borrhål 175m
- Nibe frånluftsaggregat
- Frico kylbatteri i matkällaren
- Kyla i huset ej klar ännu.
kondensen bildas vid kylbatteriet, presis som i ett ac system & du mehöver bara drenera bort kondensvattnet. ska inte vara några som helst problem att ordna.Engan23 skrev:Jag har en anbudsrunda ute nu för bergvärme där jag också har som option att jag vill ha kyla ur berget. Har sagt att jag inte vill ha någon ful konvektor utan helst vill använda mig av bef ventilation (tilluften). De svar jag fått är att detta inte e så bra då man kan få kondens så leverantörerna har hänvisat till dessa konvektorelement. Fan här byter man från element till golvvärme för att slippa dessa pjäser på väggen och så ska man dit med en ny, nejtack!
fast det är säkert billigare & betydligt enklare för instalatrören att bara hänga upp en färdig modul på väggen, ävendenna modul måsta drenera kondensen!
Kondens och kyleffekt:
Kyleffekt:
Om du bara sätter ett kylbatteri i tilluften så är du beroende av det flöde som aggregatet ger, altså svårt att "få ut" så mycket kyleffekt som man vill. (går inte att kyla tilluften under typ 14 grader, se nedan)
Därför som man använder kylkonvektorer eller något annat för att få kyla i huset.
Kondensproblem:
Har man ingen direkt styrning på kylan i ett batteri finns riksen att man kyller ner luften och därmed även ventilationsrören under daggpunkten.
Alltså risk att man får kondens på utsidan av ventilationsrören som ligger i huset.
Även då fördel mjed en lös konvektor eller annan lösning.
Dock inte fel med kylbatteri i tillhuften (om man skaffar någon form av styrning till det). Kylbatteriet kommer fungera som en avfuktare på sommaren och ge ett behagligare klimat inne
Kyleffekt:
Om du bara sätter ett kylbatteri i tilluften så är du beroende av det flöde som aggregatet ger, altså svårt att "få ut" så mycket kyleffekt som man vill. (går inte att kyla tilluften under typ 14 grader, se nedan)
Därför som man använder kylkonvektorer eller något annat för att få kyla i huset.
Kondensproblem:
Har man ingen direkt styrning på kylan i ett batteri finns riksen att man kyller ner luften och därmed även ventilationsrören under daggpunkten.
Alltså risk att man får kondens på utsidan av ventilationsrören som ligger i huset.
Även då fördel mjed en lös konvektor eller annan lösning.
Dock inte fel med kylbatteri i tillhuften (om man skaffar någon form av styrning till det). Kylbatteriet kommer fungera som en avfuktare på sommaren och ge ett behagligare klimat inne
Min tanke har varit att använda en CWK med en termostat centralt i huset för reglering, se nedan
http://www.veab.com/Swe/wat_kanal_swe.htm#cwk
Borde väl fungera? Men jag hade tänkt ta hjälp av en ventilationsfirma då detta med kondens e en viktig fråga.
http://www.veab.com/Swe/wat_kanal_swe.htm#cwk
Borde väl fungera? Men jag hade tänkt ta hjälp av en ventilationsfirma då detta med kondens e en viktig fråga.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 501 inlägg
Trevlig produkt. Har missat den, tack för tipset!Engan23 skrev:
Det kanske vore bättre med en cirkulerande kylning, dvs att du cirkulerar inneluften genom kylbatteriet istället för att kyla tilluften? Det vanliga frånluftsaggregatet tar ju bort avluften i alla fall.