Hej, renoverar en 500 kvm stor villa på 1.5 plan med källare. Självdrag sedan tidigare. Källaren bilas ur, vi gör en ny isolerad grundplatta och dränerar. Vi tänkte inte byta fönster än, de är alltså original från 1964. Taket kommer få by isolering. Det finns en vedeldad kamin. Vi har möjlighet att installera mekanisk frånluft i alla badrum. Vi är 5 pers som ska bo i huset.

Vad ska jag välja för ventilation? Ventilationsfirmorna säger FTX, men våra vänner säger att det är helt onödigt, pga äldre hus som ändå inte är helt tätt. De rekommenderar att vi installerar mekanisk frånluft i badrum/ kök och fö ventilationsluckor för självdrag.

Tacksam er input!
 
  • Gilla
Papphammar666
  • Laddar…
Min erfarenhet är att mekanisk tilluft behövs om du vill få ett ordentlig luftombyte på plan2, speciellt om du har sovrum på övervåning. spaltventiler/tilluftdon på övre plan brukar ej fungera på grund av termiska krafter så luften står som allra oftast still i spaltventiler på övervåning med F-ventilation.

Vill du ha korrekt luftombyte på plan 2 och slippa blöta fönster på vintern, sätt in FTX, är mitt råd.
 
Ropia Ropia skrev:
Min erfarenhet är att mekanisk tilluft behövs om du vill få ett ordentlig luftombyte på plan2, speciellt om du har sovrum på övervåning. spaltventiler/tilluftdon på övre plan brukar ej fungera på grund av termiska krafter så luften står som allra oftast still i spaltventiler på övervåning med F-ventilation.

Vill du ha korrekt luftombyte på plan 2 och slippa blöta fönster på vintern, sätt in FTX, är mitt råd.
Tackar!
 
FTX ska du ha om du nu renoverar allt.
S s07 skrev:
Vad ska jag välja för ventilation? Ventilationsfirmorna säger FTX, men våra vänner säger att det är helt onödigt, pga äldre hus som ändå inte är helt tätt. De rekommenderar att vi installerar mekanisk frånluft i badrum/ kök och fö ventilationsluckor för självdrag.
FTX blir ju en balanserad ventilation. Om huset är helt tätt el inte spelar mindre roll. Man ser till att ha något mer frånluft för att undvika läckage ut som kan ge fuktskador.
Välj FTX om ni har ekonomi för det.
 
  • Gilla
Johannes Carlsson
  • Laddar…
L largab skrev:
FTX ska du ha om du nu renoverar allt.


FTX blir ju en balanserad ventilation. Om huset är helt tätt el inte spelar mindre roll. Man ser till att ha något mer frånluft för att undvika läckage ut som kan ge fuktskador.
Välj FTX om ni har ekonomi för det.
Tackar!
 
FTX är att rekommendera.
Att huset inte är helt tätt har ingen betydelse. (Såvida det inte blåser lika mkt inne som ute, men då behöver ju inte ventilationen förbättras...)
 
  • Gilla
s07
  • Laddar…
Hus från - 34, takbyte (ink råspont) och cellulosa isolering stundar till våren.
Brist på plast (plast på vissa ställen men inte i hela taket..) och ventilation (självdrag) har nog skyndat på takbytet.

Bör väl mao. se över ventilationen eller åtgärda bristen på densamma.

Har fått prisuppgift på FTX, dryga 100' för hela huset ink. källare.
Det är alltså värt 60-70' till för detta jämfört med FX (mek frånluft)? Har kondens på fönster i sovrummen, har till viss del intalat mig att det är rullgardinerna som är roten till detta..
 
  • Gilla
s07
  • Laddar…
Kondens på fönster i sovrum. Bättre mätare än så behöver man ej. Man behöver ej köra med RH-loggers och dyligt. Är det fuktigt på insida glas i sovrum på vintern så är ventilationen otillräcklig.
 
  • Gilla
s07
  • Laddar…
Ropia Ropia skrev:
Kondens på fönster i sovrum. Bättre mätare än så behöver man ej. Man behöver ej köra med RH-loggers och dyligt. Är det fuktigt på insida glas i sovrum på vintern så är ventilationen otillräcklig.
Nej det ligger mycket i det ventilationskillen sa, "dom här ventilerna släpper in inte nån luft, dom är bara kalla.."
Så att nåt måste göras är klart, vacklar lite mellan FX och FTX men det kanske inte är nåt att fundera på, mer eller mindre mycket pengar men ändå inget att fundera över i slutändan?
 
  • Gilla
Papphammar666 och 1 till
  • Laddar…
FTX kan man enkelt installera själv också om man vill spara pengar.
 
  • Gilla
s07
  • Laddar…
FredrikR FredrikR skrev:
Hus från - 34, takbyte (ink råspont) och cellulosa isolering stundar till våren.
Brist på plast (plast på vissa ställen men inte i hela taket..) och ventilation (självdrag) har nog skyndat på takbytet.

Bör väl mao. se över ventilationen eller åtgärda bristen på densamma.

Har fått prisuppgift på FTX, dryga 100' för hela huset ink. källare.
Det är alltså värt 60-70' till för detta jämfört med FX (mek frånluft)? Har kondens på fönster i sovrummen, har till viss del intalat mig att det är rullgardinerna som är roten till detta..
Rullgardiner som sluter tätt mot fönstren ger kondens även om ventilationen är ok.

Om det är värt merkostnaden... Det beror på vad du värderar viktigt.
FTX sparar uppvärmningspengar, men med väääldigt lång pay-off-tid. Har man billig uppvärmning (VP eller ved) så lär det nog aldrig bli lönsamt.
Vi installerade FTX i vår gamla skånelänga. Våra två primära orsaker var dels att säkra frisk luft, och dels att få uppvärmd/varm>27C tilluft. Kostnad vs besparing var inte avgörande.
 
  • Gilla
s07 och 2 till
  • Laddar…
Oldboy Oldboy skrev:
Rullgardiner som sluter tätt mot fönstren ger kondens även om ventilationen är ok.

Om det är värt merkostnaden... Det beror på vad du värderar viktigt.
FTX sparar uppvärmningspengar, men med väääldigt lång pay-off-tid. Har man billig uppvärmning (VP eller ved) så lär det nog aldrig bli lönsamt.
Vi installerade FTX i vår gamla skånelänga. Våra två primära orsaker var dels att säkra frisk luft, och dels att få uppvärmd/varm>27C tilluft. Kostnad vs besparing var inte avgörande.
Bergvärme, så besparingen är nog minimal.
Frågan är hur mycket komforten är värd.

Vissa pratar om sus-ljud, lort i taket och dryga filterbyten, medans vissa inte hör eller märker nåt mer än vid filterbyte.
 
  • Gilla
s07
  • Laddar…
Precis, en fråga om hur man fungerar.
Det bästa är väl att lyssna hemma hos folk som har FTX.
Är man känslig för ljud så kan det vara störigt, även om det går att göra hemsystemen relativt ljudlösa.
Damm i taket blir det runt ventilerna, och i dem (utsug). Detta gäller ju dock även mekanisk frånluft.
Filterbyte 1-4 ggr/år. Det som gör det jobbigt är om filterlådorna sitter avigt till, t ex på kallvind med osmidigt tillträde, och/eller trångt under snedtak etc.

Komforten är värd mkt för oss. Vi är båda frusna, och måste ha det varmt och dragfritt för att inte frysa.
 
  • Gilla
s07 och 1 till
  • Laddar…
Det kan höras svagt ljud när allt övrigt i huset är avstängt om man bara har en ljuddämpare vid aggregatet.

En fördel med tilluft via kanalen är att det är lätt att dämpa bort ljud utifrån som lätt kommer igenom friskluftsventilen. Finns visserligen dämpade friskluftsventiler men hur mycket dämpar dom?
 
  • Gilla
s07
  • Laddar…
Vi har haft vårt nya ftx ett par månader i vårt hus från -66. Ljuddämpare vid aggregat och vid de flesta don. Hör inget alls där det sitter dämpare. Aggregatet låter såklart I rummet som det står.
Var innan väldigt orolig för ljud då jag hatar sus och annat. Vi är supernöjda hittills.
 
  • Gilla
s07
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.