hej!
Mitt förra trafoproblem löste sig.
Nu till problem #2. Min ( Malmbergs ) led system lyser konstant och går inte att släcka eller dimma via lysknappen
Kan det vara trafon som pajjat? eller har någon varit med om detta ?
Malmbergs klick-dim med en fjäder i strömbrytaren.
mvj johan
Mitt förra trafoproblem löste sig.
Nu till problem #2. Min ( Malmbergs ) led system lyser konstant och går inte att släcka eller dimma via lysknappen
Kan det vara trafon som pajjat? eller har någon varit med om detta ?
Malmbergs klick-dim med en fjäder i strömbrytaren.
mvj johan
Inte riktigt riktigt , det är ingen trafo i den ,dimmern kör bara ut en spänning till armaturen i förhållande till inställt värde , på samma sätt som en vanlig dimmer om du tänker glödlampa som får mindre spänning när man dimmar , genom att klippa topparna på sinuskurvanJ JohanKjellgren skrev:
ok jag menade att det bara var en dosa. nåväl. förmoilgen den som pajat då strömmen fungerar som den skall (har testat)L Liteavvarje skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 113 inlägg
Det där är ju en nyttig uppgift att känna till, vilket gör att vi kan avfärda felkoppling utan istället konstatera att något har gått sönderJ JohanKjellgren skrev:
Möjliga felställen är då strömbrytarkretsen och dimmer/drivdon. Har du dimmer och drivdon som separata enheter så beror det på hur dimmern styr drivdonet. Om dimmern är en traditionell dimmer som reglerar energin till drivdonet så är drivdonet helt. Om dimmern däremot styr drivdonet med 1-10V eller annan separat styrning så är även drivdonet en kandidat till att vara trasig. Det senare fallet gäller nog inte dig.
Du får försöka isolera var felet ligger.
Börja med att kolla bruxet om dimmern/drivdonet kan resettas.
Koppla bort strömbrytaren (pushkretsen) för att utesluta fel där. Det kan vara antingen avbrott eller kortslutning i den kretsen som gör att dimmern inte reagerar.
osv
Har nu kopplat "dimsladden" direkt i strömhålet på dimmern samt tagit bort fjädrarna i strömbrytaren. Då funker det som en vanlig lampa utan dimmer funktion.
Min gissning är att det fel i dimmern.
Min gissning är att det fel i dimmern.
Vi vet fortfarande inte vad det är för drivdon/dimmer. Bara att det rör sig om ett LED-system från Malmbergs, de har många olika systemlösningar. Om TS kan lägga upp en bild kan vi kanske hjälpa till och komma med förslag för att bekräfta/utesluta dimmerfel.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 113 inlägg
Du skulle kunna prova en synkronisering enligt bruxet, eller låta den vara helt spänningslös över natten för att se om den tappar minnet. Andra drivdon har jag sett kan låsa sig till push eller 1-10V och kan behöva en reset. På en jolly ska man bygla 1-10V-ingången i 2 sek.
För att synkroniseringen skall fungera riktigt när flera drivdon är kopplade till samma tryckströmställare skall, efter att drivdonen har inkopplats, följande operation utföras:
• Håll tryckströmställaren i tillslaget läge i mer än en sekund följt av ett kort tillslag.
• Därefter skall drivdonen vara frånslagna, vilket skall följas av ett långt tillslag med tryckströmställaren.
Systemet skall nu vara nollställt.
För att synkroniseringen skall fungera riktigt när flera drivdon är kopplade till samma tryckströmställare skall, efter att drivdonen har inkopplats, följande operation utföras:
• Håll tryckströmställaren i tillslaget läge i mer än en sekund följt av ett kort tillslag.
• Därefter skall drivdonen vara frånslagna, vilket skall följas av ett långt tillslag med tryckströmställaren.
Systemet skall nu vara nollställt.
Moderator
· Stockholm
· 52 023 inlägg
Av bilden framgår att det är el LED driver med dimmerfunktion. Konstant ström 350 mA. Eftersom det har fungerat så är det bara ”dimmern” som kan vara trasig.
tog bort den över natten och testade idag. FUNGERADE !!! hurra ! Tack så mycket för hjälpen!Bo.Siltberg skrev:Du skulle kunna prova en synkronisering enligt bruxet, eller låta den vara helt spänningslös över natten för att se om den tappar minnet. Andra drivdon har jag sett kan låsa sig till push eller 1-10V och kan behöva en reset. På en jolly ska man bygla 1-10V-ingången i 2 sek.
För att synkroniseringen skall fungera riktigt när flera drivdon är kopplade till samma tryckströmställare skall, efter att drivdonen har inkopplats, följande operation utföras:
• Håll tryckströmställaren i tillslaget läge i mer än en sekund följt av ett kort tillslag.
• Därefter skall drivdonen vara frånslagna, vilket skall följas av ett långt tillslag med tryckströmställaren.
Systemet skall nu vara nollställt.