Upptäckte under gårdagen, i samband med inkoppling av väggdosa för taklampa, att det är konstant spänning på vit kabel, oavsett vilket läge strömbrytaren har. Jag har provat byta plats på vit kabel, placerade den då i uttaget jämte enligt ritning på kontakt, men det var fortsatt konstant spänning oavsett strömbrytarens läge. Någon ide vad som kan vara fel, är det inkopplingen som är fel eller är det strömbrytaren som är sönder? Inkopplingen är gjord av behörig elektriker.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Hmm, nu skulle en liten skiss göra underverk för mig som inte riktigt hänger med. Gärna med vägen ner till vägguttaget ink sparkopplingen du pratar om? Det är kanske att kräva för mycket iofs såhär på en söndag?L Liteavvarje skrev:
Allt kopplas lika i brytarnanorrbottenssnickaren skrev:
L1 kopplas mellan brytarna
Utgång 1 kopplas fas på
Utgång 2 kopplas lampan på
Utgång 1 och 2 , ingen betydelse vilken , blir samma funktion
vips så kan du använda 5 i stället för 6 trådar för trapptändning ,
Det är 3 trådar + noll + jord i strömbrytardosan och fortsätta ner till vägguttaget
Bästa svaret
Hur ser du att det är konstant spänning? Lyser lampan oavsett om du slår av brytaren? Om du har en testpenna kan den luras pga inducerande spänning i den vita kabeln. Då visar pennan spänning trots att brytaren är av men den ska försvinna om du har en last (lampa) inkopplad.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 261 inlägg
Ja som sagt, börja med att beskriva problemet och förutsättningarna, hur du mäter och om det finns en lampa ansluten. Denna "spökspänning" är en vanligt förekommande fråga i samband med belysning för det är lätt att luras vid mätning när tråden till lampan inte är inkopplad i någon ände (ingen lampa som belastar).
Det är ingen trappkoppling här utan bara en enkel strömbrytare, ett okomplicerat fall.
Det är ingen trappkoppling här utan bara en enkel strömbrytare, ett okomplicerat fall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 261 inlägg
Det vi behöver se syns tydligt på bilden. TS har inga frågor om den andra halvan av strömbrytaren.
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Då har jag följt era anvisningar och testat med en lampa i uttaget och det visade sig att ni hade rätt. Jag fick spökspänning på vit tråd hela vägen från brytare till uttag, en sträcka på nästan fem meter. Brytaren fungerade när jag kopplade in lampan.
Stort tack för hjälpen och ha en fortsatt trevlig kväll.
PS. Nu ska vi hänga upp en 17 kg tung kristallkrona i taket, taket består av 1 cm spånskiva, förhoppningsvis med rejäl råspånt ovanför! Spännande!!!
Stort tack för hjälpen och ha en fortsatt trevlig kväll.
PS. Nu ska vi hänga upp en 17 kg tung kristallkrona i taket, taket består av 1 cm spånskiva, förhoppningsvis med rejäl råspånt ovanför! Spännande!!!