Har en ESBE VTA323 http://www.esbe.eu/se/sv-se/produkter/blandningsventiler/vta320-vta520

som sitter på framledningen till golvvärmen. Den får för sig att surra rejält ibland. Trycker man på "ratten" spå slutar den men dagen efter så.... är det surr igen. Vad beror det på, nått att bry sig om?

En annan fråga angående ventilen, 20-42 grader står det ju på den. Finns det risk att den öppnar helt och släpper på värmen som kommer från tanken? dvs 80 grader i värsta fall??
 
L
Sitter den en sån på GV fota hela rasket från fördelare och fram till ventilen , halvlångt ifrån så det syns hur det är gjort
 
L
A Arne999 skrev:
En annan fråga angående ventilen, 20-42 grader står det ju på den. Finns det risk att den öppnar helt och släpper på värmen som kommer från tanken? dvs 80 grader i värsta fall??
Den sitter för att säkerställa max temp till GV , men bra med foton iaf
 
Förstår ju vad den gör. Men varför surrar den och finns d risk att den släpper på värmen fullt ut om den pajjar??
 
  • Rörinstallation med cirkulationspump, kopparledningar och elkomponenter.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
L
Nu syns det hur det är kopplat ,
Värmevatten från höger och sedan blandaren , den reglerar med att spä ut från returen
pumpen sitter på sugsidan och trycker ut till GV , är säkerhet för GV max ca 43C
Då har du en shunt vid pannan som reglerar värmen ut , vilken temp har du ut på röret som kommer från höger , kan det vara ca 37C - 40C så kanske blandaren småduttar med blandning och ha lite hicka invändigt med surr som följd
Om du ställer ner lite på shunten ( Ca 35C ), så ska den inte blanda , slutar den att surra då , det går att justera den .
Lyft på svarta kåpan , under finns något att skruva på , ställ till max ( det är 43C )
du känner på vänstra röret vilket håll som är rätt , kallare fel , varmare rätt .,
Kolla även cirpumpens fart , står den på max sänk ett steg eller höj , du får prova , det kan vara en turbulens i ventilen som gör att den surrar
Om den fortsätter att surra , så är den nog inte helt frisk
 
Bra tips, ska testa. Tanken kan bli 80 grader och ventilen som sitter på tanken för att styra ut vattnet till systemet kan släppa på fullt ös till radiatorerna, dvs 70-80 grader. Finns det risk att GV gruppen pajjar så att det skickas ut maxtemp även här tro?
 
L
Den shunt du har på tanken , det ska väl till ett totalhaveri på den för att få ut max temp där
Vad heter den reglercentralen ? detta för att konstatera om fullt ös kan bli till
Blandningsventilen är otroligt snabb att reglera , normalt har man den för varmvatten , men med annan temp bara , så att få ut 70-80 C på slingorna är inte troligt , Kanske en skvätt ,
men gör inget , maxtemp normalt för GV-slingor ca 45C men tål upp till 70C
 